Buongiorno al forum,
volevo chiedere un parere, relativo ad un negozio oltre 600 e fino a
1.500 m2, quindi in categoria B del DPR 151, soggetto pertanto alla regola tecnica 27/7/2010.
il fatto è questo, nel corso degli anni ha subito vari ampliamenti, si era partiti da un negozio di 250 mq.
Oggi c'è da fare un restiling completo.
Fatte le dovute considerazioni vorrei riuscire a mantenere in servizio alcune parti di impianto elettrico.
La domanda è questa, per mantenere qualcosa in servizio (es impianto luci) secondo voi dovrei comunque sostituire la cavistica esistente FROR con FG7M1???
grazie a tutti
Negozio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
[2] Re: Negozio
Non c'è un obbligo vero e proprio all'utilizzo esclusivo di cavi LS0H.
E' il progettista che deve valutare se nel caso specifico, l'emissioni di gas tossici o corrosivi da parte dei cavi elettrici "tradizionali" comporti un rischio rilevante.
Su che base viene eseguita questa valutazione? Direi maggiormente sul numero e tipologia di cavi presenti, sul tipo di posa, sullo sviluppo planimetrico dell'ambiente e sulle persone presenti.
Direi che qualche cavo per i circuiti di illuminazione (cavi solitamente con sezione limitata) non sono tali da creare un problema, altro discorso se hai un canale 500x75mm pieno stracolmo di cavi.
Cavi posati su condutture incassate, o anche poste sopra il controsoffitto (chiuso anche se non REI) sono certamente meno pericolosi che cavi posati in passerelle aperte poste all'interno dell'ambiente.
Questi sono solo alcuni esempi di ciò che dovrebbe valutare il progettista.
E' il progettista che deve valutare se nel caso specifico, l'emissioni di gas tossici o corrosivi da parte dei cavi elettrici "tradizionali" comporti un rischio rilevante.
Su che base viene eseguita questa valutazione? Direi maggiormente sul numero e tipologia di cavi presenti, sul tipo di posa, sullo sviluppo planimetrico dell'ambiente e sulle persone presenti.
Direi che qualche cavo per i circuiti di illuminazione (cavi solitamente con sezione limitata) non sono tali da creare un problema, altro discorso se hai un canale 500x75mm pieno stracolmo di cavi.
Cavi posati su condutture incassate, o anche poste sopra il controsoffitto (chiuso anche se non REI) sono certamente meno pericolosi che cavi posati in passerelle aperte poste all'interno dell'ambiente.
Questi sono solo alcuni esempi di ciò che dovrebbe valutare il progettista.
0
voti
[3] Re: Negozio
Concordo con
clanis e aggiungo che con tutto quello che c'è in un negozio, il fumo provocato dai cavi è l'ultimo dei problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)