Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto UtenteVRI » 18 giu 2014, 15:28

EcoTan ha scritto:A me verrebbe da dire che in un quadro a media tensione lo spigolo vivo potrebbe causare un leggero effluvio che, ionizzando l'aria, magari alla lunga potrebbe fare dei disastri.


Piccolo e leggero OT: parlo da tester di elettromeccanica per MT: con le sbarre a spigolo vivo puoi sognare di passare le prove ad impulso atmosferico, non riusciresti a certificare il prodotto...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[12] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 giu 2014, 16:07

perché OT? Non mi pare che si dovesse parlare soltanto di quadri a BT, e se la prova a impulso è richiesta allora non possiamo trascurarla.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[13] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 giu 2014, 19:21

Quando ci sono due sbarre in parallelo e ci deve derivare con dei cavi noi operiamo nel seguente modo. Se la derivazione è fatta con un piccolo bulloncino (tipo un'alimentazione voltmetrica di qualche strumento) si fora una sola sbarra , vicino al bordo , e si tira quel bulloncino, se il bullone è di una certa dimensione per cavi di potenza tra le due sbarre si mette sempre uno spessore in rame. Per superare le prove di tenuta ad impulso delle celle mt, soprattutto se l'interasse tra le fasi è di 230mm. bisogna anche inguainare le sbarre, nelle sbarre di media (al contrario di quelle di bassa) lo spigolo vivo è sconosciuto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto UtenteVRI » 18 giu 2014, 20:31

MASSIMO-G ha scritto: Per superare le prove di tenuta ad impulso delle celle mt, soprattutto se l'interasse tra le fasi è di 230mm. bisogna anche inguainare le sbarre,

Non sempre :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[15] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 18 giu 2014, 20:50

Il pezzo di sbarra in rame è la prassi e fin qui tutto ok.
La questione mi nasce dal fatto che a distanza di 5cm tra un bullone e l'altro, i pezzi di rame si fanno usando in pratica una barra intera posta tra le due previste, è a questo punto la sezione delle sbarre è aumentata... Inutilmente...
Tanto vale dimensionare le sbarre considerando anche la terza... No?
Avatar utente
Foto Utentesottobosco
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 94
Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17

0
voti

[16] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 18 giu 2014, 20:51

Sto sempre parlando di bt
Avatar utente
Foto Utentesottobosco
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 94
Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17

0
voti

[17] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 giu 2014, 7:30

Lo spessore in rame tra le due barre viene utilizzato solo dove c'è il bullone passante tra le due sbarre. Se faccio dei codoli in uscita da un interruttore aperto, appoggio le sbarre su degli isolatori sostenuti da una staffa, la sbarre sono fissate agli isolatori tramite bulloni, lo spessore in rame tra le due barre sarà solo in quel punto, la sezione è maggiore ma solo per pochi cm. di lunghezza
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[18] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 19 giu 2014, 14:42

Non ho letto la nuova versione, ma credo che ci siano informazioni interessanti, fornite dall'Istituto del Rame: http://www.leonardo-energy.org/good-practice-guide/busbar-book-continuing-tradition-1936
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti