Messaggioda Foto Utentepesca1978 » 20 giu 2014, 6:24

Un Consiglio secondo voi meglio un differenziale da 0,3 , o uno 0,03 in classe A ? nel casi in cui l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui parliamo di un immobile , premetto che capisco bene il coordinamento con la messa a terra , ormai un immobile con i suoi elettrodomestici e circondato da schede elettroniche
Avatar utente
Foto Utentepesca1978
1 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 29 mag 2014, 20:29

0
voti

[2] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2014, 9:02

Dipende da cosa stai proteggendo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[3] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 giu 2014, 10:12

Mike ha scritto:Dipende da cosa stai proteggendo.

sta proteggendo l'immobile, è chiaro no?

pesca1978 ha scritto:l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui

interruttore emancipato o maleducato, hai provato a minacciare di "cavallottarlo"?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentepesca1978 » 20 giu 2014, 14:05

Mike ha scritto:Dipende da cosa stai proteggendo.

In un immobile dove per motivi x scatta sempre il differenziale senza poter mai imputare nessuna apparecchiatura che scatta sempre quando nessuno e in casa e nessun fattore atmosferico
Avatar utente
Foto Utentepesca1978
1 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 29 mag 2014, 20:29

0
voti

[5] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 14:31

Foto Utentepesca1978 per prima cosa dovresti effettuare un po di misure e verifiche.
In primis verificare se esistono correnti di dispersione con una pinza apposita, poi verificata l' entità nel caso vi siano dispersioni valutare se il problema è dato da una sommatoria di esse o da una singola utenza.
Fatto questo verificherei l' isolamento della linea ovviamente con i carichi scollegati (sezionandola in più parti se necessario, caso in cui l' isolamento sia compromesso, fino trovare la parte difettata).
Se poi ancora non ne vieni a capo collega un analizzatore di rete e vedi nelle 24/48 o anche più ore cosa succede.
Considero come già effettuata la misura RCD sul differenziale incriminato.
Attendo notizie.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentepesca1978 » 20 giu 2014, 17:45

MassimoB ha scritto:Foto Utentepesca1978 per prima cosa dovresti effettuare un po di misure e verifiche.
In primis verificare se esistono correnti di dispersione con una pinza apposita, poi verificata l' entità nel caso vi siano dispersioni valutare se il problema è dato da una sommatoria di esse o da una singola utenza.
Fatto questo verificherei l' isolamento della linea ovviamente con i carichi scollegati (sezionandola in più parti se necessario, caso in cui l' isolamento sia compromesso, fino trovare la parte difettata).
Se poi ancora non ne vieni a capo collega un analizzatore di rete e vedi nelle 24/48 o anche più ore cosa succede.
Considero come già effettuata la misura RCD sul differenziale incriminato.
Attendo notizie.

Intanto non ho ancora una pinza per le dispersioni , quale mi potresti consigliare ?? poi LA CLIENTE hA tutte le apparecchiature con schede elettroniche tipo frigo, forno ,microonde, condiz, ecc
Avatar utente
Foto Utentepesca1978
1 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 29 mag 2014, 20:29

2
voti

[7] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2014, 18:09

Senza una pinza milliamperometrica è difficile capire cosa sta succedendo, puoi affidarti al mago Otelma.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentepesca1978 » 20 giu 2014, 19:03

Mike ha scritto:Senza una pinza milliamperometrica è difficile capire cosa sta succedendo, puoi affidarti al mago Otelma.

MI indichi un buon strumento da acquistare ?
Avatar utente
Foto Utentepesca1978
1 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 29 mag 2014, 20:29

0
voti

[9] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 21:45

Per esempio HT77N
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[10] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 20 giu 2014, 22:02

pesca1978 ha scritto: LA CLIENTE


La cliente????
:shock:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Prossimo