Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quesiti verifiche impianti TN

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quesiti verifiche impianti TN

Messaggioda Foto Utentearmada » 25 giu 2014, 12:03

Ciao a tutti, avrei due banali quesiti circa la verifica periodica degli impianti elettrici di tipo TN:
1) perché si usa il metodo volt-amperometrico per la misura della resistenza dell'impianto di terra, piuttosto che altri sistemi più semplici?
2) perché in assenza di interruttori differenziali si misura l'impedenza dell'anello di guasto?

Grazie a tutti!

Saluti
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[2] Re: Quesiti verifiche impianti TN

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2014, 13:04

1) Perché è l'unico sistema valido per misurare il valore della resistenza di terra che NON serve a nulla per il coordinamento in BT e quindi con il sistema TN perché il guasto si chiude sul rame, ma solamente per il lato MT e di coordinamento con la corrente di guasto e tempo intervento protezioni fornite dal distributore.
2) perché nei sistemi TN il guasto verso terra è un cortocircuito di conseguenza con l'impedenza dell'anello di guasto determino la Icc a fondo linea e verifico se coordinata con la magnetica del dispositivo di protezione nei tempi previsti (0,4 s o 5 s). Se c'è il differenziale questa verifica non ha senso perché ho la certezza di questo coordinamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Quesiti verifiche impianti TN

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 giu 2014, 13:06

col beneficio del dubbio

1) Perché l'impianto di terra nei sistemi TN, assolve alla protezione sul lato MT e non ha alcuna influenza nella protezione dai contatti indiretti sul lato BT. Inoltre spesso si ha a che fare con resistenze di qualche decimo di ohm e misurando con un loop tester misureresti anche le altre impedenze nel circuito "serie".

2) Per verificare il coordinamento con le protezioni da sovracorrente (magnetotermici o fusibili) quando impiegate anche come dispositivo automatico di interruzione dell'alimentazione per i guasti a terra.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti