Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 29 giu 2014, 18:26

salve a tutti, sono alle prese con la progettazione (accademica) di un impianto fotovoltaico. L'impianto ha una potenza di picco di 51kWp, utilizzando 4 inverter cui afferiscono 3 stringhe da 17 moduli.
Ogni modulo ha una potenza di picco di 250 Wp.
E' possibile il collegamento disegnato nella figura in allegato, con moduli installati sulla copertura di un edificio?
Ho previsto 4 inverter con potenza nominale lato cc 12.9 kW e 3 mppt, cui sono collegate le stringhe contenute nei riquadri rossi in figura.
Vi è un parallelo di 3 stringhe secondo quanto mostrato nella medesima immagine (un mppt per ogni stringa).
Grazie a chiunque dirà la sua in merito
Allegati
Immagine111.png
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[2] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentecarlone » 30 giu 2014, 7:55

Ciao Vombato, in via generale, quanto configuri un sottocampo fotovoltaico (porzione dell'intero impianto da collegare ad un inverter) devi tener conto di alcuni concetti di base come, rispettare le tensioni di ingresso ammesse dall'inverter (quindi la tensione totale di stringa non deve eccedere quella ammessa dall'inverter, fai anche in modo di non stare ai limiti della tensione minima sennò l'inverter rischia di non partire), rispettare le correnti di ingresso ammesse dall'inverter (stesso discorso delle tensioni), e stare attento che ad uno stesso ingresso (un MPPT indipendente) non si verifichi la condizione di moduli diversamente esposti o con caratteristiche elettriche diverse (ottimizzazione del sottocampo, in quanto se su una stessa stringa hai moduli esposti diversamente allora tutta la stringa lavora male, e se sta in parallelo con altre stringhe tutto il parallelo lavora male), rispettato ciò la configurazione del sottocampo è OK, puoi modificare le tue configurazioni a seconda dell'esigenza ma sempre rispettando questi vincoli (ma dal disegno vedo quattro pannelli per stringa, è solo un immagine concettuale?), poi rimane tutto il discorso delle protezioni e del loro dimensionamento. Spero di aver dato un valido contributo O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[3] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utenterosino » 30 giu 2014, 8:51

Rispettato quando detto da Foto Utentecarlone il fatto di avere un MPPT per ogni stringa è già una buona ottimizzazione
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 30 giu 2014, 8:57

Ti consiglio la lettura del quaderno tecnico 10 della ABB dove trovi un progetto esempio di un impianto da 60 kW e ti spiegano tutto.
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[5] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 30 giu 2014, 10:30

grazie a tutti per i preziosi cotnributi :) effettivamente avevo dimenticato di scriverlo nel post iniziale, i quattro pannelli per stringa sono solo concettuali, in realtà ce ne sono 17 ma era impossibile disegnarne così tanti :D tutte le verifiche su correnti e tensioni sono rispettate,le ho verificate proprio seguendo il quaderno tecnico 10 della ABB;) l'unica cosa che mi pesava era usare 4 inverter in luogo di 3 (avrei preferito "spendere" di meno), non ho trovato inverter con 4 MPPT (credo che non ne esistano per le potenze in gioco).
i pannelli sono dello stesso tipo e con medesima orientazione (tilt=30° e azimut=-34.3°).
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[6] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 1 lug 2014, 15:53

scusate, ma non riesco a trovare in rete un esempio di scelta dei quadri di campo da installare a monte dell'inverter. qualcuno può consigliarmi un libro e/o altro materiale su web?
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[7] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 1 lug 2014, 16:35

sempre il QT 10 ABB oppure la guida blu 15 Fotovoltaico di TNE, ciao.
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[8] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 1 lug 2014, 17:16

posso prevedere un quadro di campo per ciascun gruppo di stringhe che afferisce ad ogni inverter, come mostrato in figura?
Allegati
Immagine111.png
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[9] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 lug 2014, 9:36

fare un collegamento molto lungo per una stringa suddivisa su due parti diverse di fabbricato ti espone ad un rischio di maggiore sensibilità a sovratensioni indotte, in quanto hai creato una spira molto grande, che è cosa da evitare, una precauzione è aver cura di "twistare" positivo e negativo.. almeno in teoria è così.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[10] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 3 lug 2014, 1:11

se avessi un impianto da 36 kWp, formato da 12 stringhe aventi 12 moduli da 250 Wp, potrei decidere di usare un inverter centralizzato da 36 kW con 1 MPPT, mettendo in parallelo le 12 stringhe? o, qualora l'inverter fosse dotato di 2 MPPT, formare 2 paralleli da 6 stringhe? esiste nella pratica qualcosa del genere?
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti