Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto UtenteAntonioc71 » 1 lug 2014, 17:04

Cari amici,
ho fatto una ricerca sulla rete, ma si trova di tutto di più. Per questo vi chiedo quando è obbligatorio la redazione di un progetto per l'impianto elettrico. Per una utenza da 4,5 kW è obbligatorio o dipende anche dalla superficie dell'abitazione? Grazie come sempre per la vostra competenza e serietà. a presto O_/
Avatar utente
Foto UtenteAntonioc71
20 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 24 set 2012, 11:11

0
voti

[2] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2014, 17:14

Se residenziale con 4,5 kW è obbligatorio se superi i 400 mq
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 lug 2014, 17:14

Basterebbe fare una ricerca della norma di legge che definisce l'obbligo. Che è poi il DM 37/2008. Poi è opportuno precisare che il progetto è sempre obbligatorio. Deve essere redatto da un professionista nei casi previsti all'articolo 5 comma 2. Che riporto qui sotto, per quanto riguarda gli impianti elettrici:

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[4] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 17:17

ora si solleverà un coro di... il progetto è sempre obbligatorio, ma in base alla situazione varia la figura professionale preposta a redigerlo

Immagino tu alluda all'obbligatorietà dell'elaborato redatto dal progettista iscritto all'albo, in questo caso, i vincoli per non essere necessario sono (in caso di unità immobiliare privata):

- potenza impegnata non superiore a 6 kW
- superficie non superiore a 400 mq

in questi casi basta il progetto elaborato dal RT (resp. tecnico) dell'impresa che cura l'installazione.

Se invece la situazione è diversa, illustrala così ti si potrà dire di più.

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 17:23

Io ne approfitto per togliermi una curiosità...

ma perché una villetta o un mega appartamento di 420 mq necessità del progetto quand'anche sia richiesta una fornitura da 4,5 o 6 kW?

vorrei capirne il senso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2014, 17:37

Attilio dobbiamo candidarlo in politica :mrgreen:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[7] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 lug 2014, 17:37

Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandar (Inf. canto III)
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[8] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2014, 17:50

che fesso! ero convinto ci fosse una qualche motivazione pseudo tecnica #-o
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[9] Re: progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2014, 17:53

Sono veneto... non posso esprimermi a parole mie sul legislatore :twisted:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 lug 2014, 23:32

Uff :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sono arrivato tardi nella risposta però concordo con...
Foto Utenteattilio for president :ola:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti