Nel caso mi fosse dato unicamente come incarico la progettazione elettrica esecutiva di un nuovo quadro elettrico di una centrale termica, quale altre indicazioni/valutazioni ai fini progettuali?
Devo richiedere rischio esplosione ecc ecc
Progetto quadro centrale termica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Indicazioni? parecchie:
- la centrale termica è a gasolio o a gas? la differenza è importante per sapere a quale norma devi riferirti e quale classificazione dell'ambiente (ce l'hai già o devi fartela tu?) devi tenere in conto;
- devi progettare solo il quadro o anche l'impianto ad esso associato? nel primo caso, con quali informazioni relative ai componenti in merito alla protezione dei circuiti e/o delle persone?
- sistema TT o TN-S?
- il quadro è relativo alle utenze generali (luci, prese, ecc.) o si riferisce ai componenti della centrale (pompe di circolazione, elettrovalvole, ecc.)?; la differenza può essere sostanziale (il secondo potrebbe essere considerato "a bordo macchina" e perciò "va assieme" alle apparecchiature);
- da dove proviene l'alimentazione?
- la centrale termica è soggetta alla normativa antincendi? è sottoposta al controllo dei VV.F.?
- in quale attività è inserita?
Questo tanto per gradire...!
- la centrale termica è a gasolio o a gas? la differenza è importante per sapere a quale norma devi riferirti e quale classificazione dell'ambiente (ce l'hai già o devi fartela tu?) devi tenere in conto;
- devi progettare solo il quadro o anche l'impianto ad esso associato? nel primo caso, con quali informazioni relative ai componenti in merito alla protezione dei circuiti e/o delle persone?
- sistema TT o TN-S?
- il quadro è relativo alle utenze generali (luci, prese, ecc.) o si riferisce ai componenti della centrale (pompe di circolazione, elettrovalvole, ecc.)?; la differenza può essere sostanziale (il secondo potrebbe essere considerato "a bordo macchina" e perciò "va assieme" alle apparecchiature);
- da dove proviene l'alimentazione?
- la centrale termica è soggetta alla normativa antincendi? è sottoposta al controllo dei VV.F.?
- in quale attività è inserita?
Questo tanto per gradire...!
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
2
voti
Aggiungo, da chiarire se:
- quadro elettrico di distribuzione locale centrale termica (luce e prese) e quindi soggetto DM 37/08 lettera a) (DICO elettricista).
- quadro elettrico bordo macchina equipaggiamento elettrico a servizio dell'impianto termico, e quindi soggetto DM 37/08 lettera c) (DICO idraulico).
- quadro elettrico di distribuzione locale centrale termica (luce e prese) e quindi soggetto DM 37/08 lettera a) (DICO elettricista).
- quadro elettrico bordo macchina equipaggiamento elettrico a servizio dell'impianto termico, e quindi soggetto DM 37/08 lettera c) (DICO idraulico).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se ho ben capito la DICO riguardo il Q.Elettrico a servizio della C.termica-potenza e automazione deve essere redatta dall'idraulico e non dall'elettricista?
0
voti
bicio8591 ha scritto:Se ho ben capito la DICO riguardo il Q.Elettrico a servizio della C.termica-potenza e automazione deve essere redatta dall'idraulico e non dall'elettricista?
No, la DICO dell'idraulico relativa all'impianto termico comprende anche il quadro elettrico di bordo macchina e relativo equipaggiamento elettrico (alimentazione pompe, ecc.), ovvero tutto quello che serve per il funzionamento dell'impianto termico. Pochi idraulici ne sono consapevoli
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)