[1] Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBugo » 10 lug 2014, 11:22

Buongiorno,
ho eseguito dei lavori di manutenzione presso un appartamento, su incarico di architetto. Tuttavia lo stesso, mi ha chiesto come analisi aggiuntiva, la verifica del valore della resistenza di terra dell'impianto. Ho lo strumento, quindi niente di complicato nell'eseguire l'analisi. Tuttavia, dato che è la prima volta che mi viene richiesto, volevo capire quale modulo deve essere compilato per la verifica dell'impianto e soprattutto dove reperirlo.
Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[2] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 lug 2014, 11:25

Non esiste un modulo ufficiale.
Puoi trovare qualcosa nella CEI 64-14 Guida Verifiche ISPESL del 02-2007.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBugo » 10 lug 2014, 11:31

rosino ha scritto:Non esiste un modulo ufficiale.
Puoi trovare qualcosa nella CEI 64-14 Guida Verifiche ISPESL del 02-2007.


Ok. Non ho sotto mano la norma, però ho trovato una guida si internet, in cui effettivamente spiega le modalità per effettuare le verifiche.
Per cui se nella relazione allegata alla DICO riporto il rispetto della norma, sono tranquillo da questo punto di vista?
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[4] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 lug 2014, 11:42

Direi che nel momento in cui riporti il tipo di prova effettuata ed il valore riscontrato sei più a che a posto.
Se vuoi puoi aggiungere il report dello strumento o la scheda tecnica dello stesso.
Mi auguro comunque non sia l'unica verifica; inoltre la richiesta dell'arch. di per se sarebbe superflua visto che lo stesso art. 7 del 37/08 prevede che per il rilascio della dico vengano effettuate le verifiche di quanto fatto, ivi comprese quelle di funzionamento.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBugo » 10 lug 2014, 12:05

rosino ha scritto:Direi che nel momento in cui riporti il tipo di prova effettuata ed il valore riscontrato sei più a che a posto.
Se vuoi puoi aggiungere il report dello strumento o la scheda tecnica dello stesso.
Mi auguro comunque non sia l'unica verifica; inoltre la richiesta dell'arch. di per se sarebbe superflua visto che lo stesso art. 7 del 37/08 prevede che per il rilascio della dico vengano effettuate le verifiche di quanto fatto, ivi comprese quelle di funzionamento.


In effetti nella documentazione faccio riferimento al rispetto delle norme, per cui prendo carico anche della corretta funzionalità dell'impianto di terra. Probabilmente questo Architetto, avrà letto qualche cosa relativamente al valore della resistenza per cui ha preteso un documento ad hoc per questa verifica.
Credo che la cosa più saggia sia implementare la relazione allegata alla DICO (in cui già garantisco il rispetto di tutta la normativa) con scheda tecnica dello strumento e valore della resistenza di terra ottenuto
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[6] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 11 lug 2014, 18:47

Ma sei sicuro che non volesse chiederti la resistività del terreno?
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[7] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 lug 2014, 12:24

Serafino ha scritto:Ma sei sicuro che non volesse chiederti la resistività del terreno?

No, su quello sono sicuro. "voglio il valore della resistenza di terra".
Io sono arrivato alla conclusione che lui abbia letto qualcosa inerente il dpr 462, in cui effettivamente la parte condominiale a tutti gli effetti può essere considerata ambiente di lavoro e quindi soggetta alle verifiche del caso.In realtà il mio intervento ha riguardato solo il quadro elettrico all'interno di un appartamento, in cui effettivamente mi sono connesso all'impianto di terra condominiale, ma non per questo devo compiere dei controlli sullo stesso, che esulano dal mio operato. A fine lavoro ho svolto tutti i controlli e se vuole la misura della resistenza di terra posso effettuarla senza problemi...anche se non credo mi competa.
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[8] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 15 lug 2014, 14:27

Per competerti ti compete, in quanto la protezione contro i contatti indiretti è la combinazione di una interruzione automatica e di un impianto di terra.
Detto questo se si impiegano interruttori differenziali con interventi nell'ordine del millisecondo, la resistenza dell'impianto di terra potrebbe essere dell'ordine dei kohm, ma formalmente la verifica deve essere fatta.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[9] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 lug 2014, 15:55

Serafino ha scritto:Per competerti ti compete, in quanto la protezione contro i contatti indiretti è la combinazione di una interruzione automatica e di un impianto di terra.
Detto questo se si impiegano interruttori differenziali con interventi nell'ordine del millisecondo, la resistenza dell'impianto di terra potrebbe essere dell'ordine dei kohm, ma formalmente la verifica deve essere fatta.

Come giustamente detto da Rosino, l'art.7 del DM 37/08 specifica che devono essere effettuate tutte le verifiche e controlli del caso sui lavori eseguiti. Per cui, dato che esiste un collegamento all'impianto di terra condominiale è giusto effettuare il controllo. Anche se ammetto che in altri interventi simili, mai avevo misurato il valore della resistenza di terra.
Avatar utente
Foto UtenteBugo
25 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

0
voti

[10] Re: Modulo per verifica impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 lug 2014, 22:24

mi ha chiesto come analisi aggiuntiva, la verifica del valore della resistenza di terra dell'impianto

Su di un appartamento credo ti abbia chiesto l' impedenza dell' anello di guasto e non la trovo una richiesta così strana...anzi...
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti