Come si realizza la protezione da contatti indiretti BT su una linea uscente da una cabina MT/BT in un sistema TT? Per esempio, semplificando, la linea arriva ad alimentare un quadro contenuto in un armadio metallico: se c'è un guasto fra una fase e l'armadio metallico tra l'ingresso dell'armadio e il generale di quadro, come si protegge l'armadio rispetto a contatti indiretti?
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
0
voti
La protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT la si realizza attraverso l'uso degli interruttori differenziali sulle linee che alimentano carichi dove potrebbero esserci delle masse. Nei sistemi TT non è fisicamente possibile realizzare tale protezione solo con interruttori magnetotermici.
0
voti
Sempronio1960 ha scritto:Come si realizza la protezione da contatti indiretti BT su una linea uscente da una cabina MT/BT in un sistema TT?
Sicuro che il sistema è TT? La cabina è dell'Enel o dell'utente? Quando la cabina è dell'utente è inusuale che il sistema sia TT.
Si tratta di un quadro (involucro+apparecchiature+cablaggio) che per qualche motivo è stato alloggiato all'interno di un armadio metallico o di un normale quadro con involucro metallico?quadro contenuto in un armadio metallico
0
voti
Forse devi cercare -protezione contatti indiretti sistema TN-S - se la consegna del distributore avviene in media tensione è il sistema usato. Se il distributore consegna in bassa tensione allora dovrai rivolgere la tua attenzione al sistema TT . Comunque per entrambi i sistemi trovi parecchio materiale relativo alla protezione dai contatti indiretti sia nel sito che nel web in generale
0
voti
Concordo con tutto quanto detto dai colleghi, in definitiva bisogna capire bene come avviene la consegna, se la fornitura è in MT il sistema dell'utente è un TN, ed in tal caso con protezioni magnetotermiche si può riuscire ad avere la protezione dai contatti indiretti anche sulla BT, ma se la consegna è in BT allora il sistema è effettivamente un TT e quindi la protezione da contatti indiretti la si ottiene con l'utilizzo di differenziali 

0
voti
Non sono stato chiaro nel post. Considerata una cabina MT/BT del distributore (ENEL per esempio), quali protezioni vi sono in cabina rispetto ai contatti indiretti che possono avvenire su una linea BT uscente da essa, in particolare nel punto di consegna? Semplificando in un sistema TT, considerata una semplice linea BT che esce dalla cabina MT/BT del distributore (ENEL per esempio) e che nel punto di consegna va ad alimentare un quadro di un utente posto in un armadio metallico con terra propria (siamo in TT, non nel caso di una cabina di utente), il distributore (ENEL per esempio) quale protezione adotta nella sua cabina per i contatti indiretti riguardo a un eventuale guasto a terra sull'armadio prima delle protezioni dell'utente? Un differenziale in cabina sull'uscita della linea BT? MT/BT(ENEL)---------->armadio metallico di utente "TT"
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
0
voti
Sempronio1960 ha scritto:quadro di un utente posto in un armadio metallico con terra propria (siamo in TT, non nel caso di una cabina di utente), il distributore (ENEL per esempio) quale protezione adotta nella sua cabina per i contatti indiretti riguardo a un eventuale guasto a terra sull'armadio prima delle protezioni dell'utente?
Nessuna. Le protezioni contro i contatti indiretti sono a carico dell'utente, il cui impianto inizia dal punto di consegna (morsetti del contatore di energia).
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
sebago ha scritto:Le protezioni contro i contatti indiretti sono a carico dell'utente, il cui impianto inizia dal punto di consegna (morsetti del contatore di energia).
Quindi se il guasto verso massa è all'interno dell'armadio ma prima del punto di consegna non c'è protezione da contatti indiretti, o meglio la protezione è garantita solo dall'isolamento che si assume non suscettibile di guasti?
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
0
voti
Sempronio1960 ha scritto:Quindi se il guasto verso massa è all'interno dell'armadio ma prima del punto di consegna non c'è protezione da contatti indiretti, o meglio la protezione è garantita solo dall'isolamento che si assume non suscettibile di guasti?
No, semplicemente a monte del punto di consegna non si applicano le norme CEI e la responsabilità e modalità di realizzazione delle reti è a carico del ente distributore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:No, semplicemente a monte del punto di consegna non si applicano le norme CEI e la responsabilità e modalità di realizzazione delle reti è a carico del ente distributore.
Perché non si applicano le norme CEI? Per scelta del distributore? Ma in questo caso non si deve prevedere l'eventualità di contatti indiretti?
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)