Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 13 gen 2014, 17:43

Ho capito, perché dal post [13] avevo capito che usassi in generale una configurazione con 30 mA per le linee terminali ed 1A nel generale e volevo capirne il motivo. Grazie per la risposta!
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[22] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 18 ago 2014, 12:33

[*]Per la protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT conta il rispetto della relazione Id<=50V/Rt con il massimo di 1A (50 ohm).[/quote]

Nei sistemi TT mi sembra che il tempo di intervento massimo sia di 1 secondo ma per quanto riguarda la corrente di intervento dei differenziali non ci sia un limite massimo, l'importante è che sia soddisfatta appunto questa relazione Id<=50V/Rt . Quindi con resistenza di terra 20 ohm potrei anche avere un differenziale generale tarato a 2,5A o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[23] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 ago 2014, 8:22

Sai che non ho capito cosa diavolo fanno questi n motori....
Diciamo che, per esempio, siano parte di una macchina: forse devi un attimo rivedere alcune cose.
Impiegare un inverter ed un differenziale può non essere cosa immediata causa il filtro anti interferenze elettromagnetiche (da consultare il manuale dell' inverter).
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[24] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 19 ago 2014, 9:23

Mi ha incuriosito la domanda posta da Foto Utenteboobie80 ed ho cercato qualche riferimento normativo in merito.
L'art. 413.1.4.2 della 64/8, stabilisce il tempo massimo di intervento di un differenziale (1 s), ma non indica un valore massimo di corrente di intervento.
L'esempio nel commento dell'art. 64/8-536.3 (figura A), a proposito della selettività tra dispositivi differenziali, riporta a monte dell'impianto un differenziale da 1 A (tipo S), ma, appunto, è solo un esempio.

Anche io nei sistemi TT ho sempre usato differenziali con corrente di intervento non superiore ad 1 A (e non ho mai avuto l'esigenza di taglie superiori), ma il dubbio di Foto Utenteboobie80 è diventato anche il mio... #-o
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[25] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 ago 2014, 9:05

copio e incollo:

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E LEGGE 46/90
Secondo l’art. 7 comma 2 della legge 46/90 “gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi equivalenti”.
Nel regolamento di attuazione della 46/90 secondo l’art. 5 comma 6 del DPR 447/91 per “sistema
equivalente” si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
Da quanto sopra si deduce che la 46/90 non obbliga l’installazione dell’interruttore differenziale, purché la
protezione adottata contro i contatti indiretti sia conforme alle norme CEI (trasformatore di isolamento).
Nello stesso art. 5 comma 6 del DPR 447/91 si precisa che “ per interruttori differenziali ad alta sensibilità si
intendono quelli aventi una corrente differenziale nominale di intervanto non superiore a 1 A”, al comma 8
dello stesso art. 5 si precisa che “ gli impianti elettrici preesistenti si considerano adeguati se presentano una
protezione contro i contatti indiretti, mediante interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30mA”.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[26] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 ago 2014, 11:48

Grazie per la risposta, probabilmente mi è sfuggito, ma nel DM 37/2008 non trovo traccia del limite superiore di 1 A per la corrente di intervento di un differenziale.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[27] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2014, 15:49

andreandrea ha scritto:Grazie per la risposta, probabilmente mi è sfuggito, ma nel DM 37/2008 non trovo traccia del limite superiore di 1 A per la corrente di intervento di un differenziale.


Infatti, questo limite non c'è sulla 64-8, c'era solamente nella ex L. 46/90.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[28] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 25 ago 2014, 16:11

forse perché solitamente si indica per RCD ad alta sensibilità quelli con 30mA per la corrente di intervento differenziale? non sapevo che avessero tolto il limite nel DM
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[29] Re: Scelta protezioni motori asincroni e selettività

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 ago 2014, 16:28

Mike ha scritto:Infatti, questo limite non c'è sulla 64-8, c'era solamente nella ex L. 46/90.


Dunque è proprio così: nessun limite di 1 A per la corrente di intervento dei differenziali in un sistema TT, nemmeno se rientra nell'ambito di applicazione del DM 37/2008.

Grazie per la conferma! :ok:
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti