[1] Portata Voltmetro

Messaggioda Foto Utentemdf137 » 18 nov 2005, 17:20

ho un trasformatore (Dyn11) con questi dati di targa: An= 50 kVA;
f= 50 Hz; V1n= 10 kV; Vcc= 3,96 %; I1n= 2,886 A; V2n= 400 V; I2n= 71,168 A;

quanto deve essere la portata del voltmetro nella prova a vuoto e in quella in corto circuito? è sempre di 450V oppure quanto deve essere?
Avatar utente
Foto Utentemdf137
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 17 nov 2005, 21:13

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 nov 2005, 18:57

L' ucc% della tensione del lato non cortocircuitato. Se si effettua il corto circuito lato bt U0=ucc%*U1/100 (10000*0,0396=396 V nel caso specifico, quindi 450 può andare bene). Se si cortocircuita il lato MT U0=ucc%*U2/100 (400*0,0396=15,8 V)