ho un trasformatore (Dyn11) con questi dati di targa: An= 50 kVA;
f= 50 Hz; V1n= 10 kV; Vcc= 3,96 %; I1n= 2,886 A; V2n= 400 V; I2n= 71,168 A;
quanto deve essere la portata del voltmetro nella prova a vuoto e in quella in corto circuito? è sempre di 450V oppure quanto deve essere?
Portata Voltmetro
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
L' ucc% della tensione del lato non cortocircuitato. Se si effettua il corto circuito lato bt U0=ucc%*U1/100 (10000*0,0396=396 V nel caso specifico, quindi 450 può andare bene). Se si cortocircuita il lato MT U0=ucc%*U2/100 (400*0,0396=15,8 V)