Ciao a tutti!
Per caso c’è qualcuno di voi che è riuscito a capire come ragionano i frigoristi?
Vi espongo questo caso.
Devo dimensionare le linee di alimentazione delle unità esterne di un impianto di climatizzazione.
L’impianto prevede due unità esterne che funzionano in tandem e che da catalogo hanno i seguenti dati di targa:
Unità 1
Nominal cooling capacity 56 kW
Power consumption (cool) 17,95 kW
Running Current (cool) 28,4 A
Power factor (cool) 0,96
Unità 2
Nominal cooling capacity 61,5 kW
Power consumption (cool) 21,47 kW
Running Current (cool) 34,7 A
Power factor (cool) 0,94
Il termotecnico mi ha fornito i seguenti dati relativi agli assorbimenti totali delle due unità, così come risultano dal programma di calcolo del produttore delle macchine:
Potenza assorbita totale 39,42 kW
Corrente assorbita 63,1 A
Fattore di potenza 0,95
Corrente di spunto 16 A
Corrente massima 47 + 47 A
Secondo voi, gli ultimi due dati forniti dal programma di calcolo (corrente di spunto e corrente massima) come vanno interpretati?
Ciao e grazie a tutti.
I frigoristi mi fanno impazzire
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Che la corrente di spunto è stata trascritta male.
Che per gli altri dati puoi solo fidarti.
Chiedigli di controllare, perché hai dubbi e, se li conferma in modo scritto, per te sono quelli.
Che per gli altri dati puoi solo fidarti.
Chiedigli di controllare, perché hai dubbi e, se li conferma in modo scritto, per te sono quelli.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Le targhette sono in inglese. Le tensioni sono quelle europee?
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Ciao,
La linea quanto é lunga, la tensione di alimentazione é trifase a 400 V?.
Mi sembra chiaro che la corrente di spunto, quando le due macchine lavorano insieme, non possa essere di soli 16 A.
La linea quanto é lunga, la tensione di alimentazione é trifase a 400 V?.
Mi sembra chiaro che la corrente di spunto, quando le due macchine lavorano insieme, non possa essere di soli 16 A.
0
voti
Grazie a tutti per le risposte.
Per
Candy, i dati mi sono stati confermati via email e quindi potrei stare tranquillo e adottarli senza farmi problemi, però i dubbi di natura tecnica mi restano.
Per
mario_maggi, nella documentazione che mi è stata trasmessa c'erano i dati relativi a 380 V 3~ e a 415 V3~, quelli che ho riportato sono riferiti a 380 V3~.
Per
Gattomom, la linea è alimentata a 400 V3~, è di lunghezza modesta e non crea problemi.
Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata. Possibile che una ditta come .... (non so se posso scrivere in chiaro il nome) faccia errori così grossolani?
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?
E' anche vero però che gli assorbimenti complessivi risultano da un programma di calcolo del costruttore ma sono in italiano e quindi di mezzo c'è sicuramente una traduzione giapponese/italiano.
Ciao
Per
Per
Per
Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata. Possibile che una ditta come .... (non so se posso scrivere in chiaro il nome) faccia errori così grossolani?
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?
E' anche vero però che gli assorbimenti complessivi risultano da un programma di calcolo del costruttore ma sono in italiano e quindi di mezzo c'è sicuramente una traduzione giapponese/italiano.
Ciao
0
voti
gioca21,
si, il fatto che abbiano fatto un errore di trascrizione o di battitura, e' piu' che evidente.
Ciao
Mario
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?
si, il fatto che abbiano fatto un errore di trascrizione o di battitura, e' piu' che evidente.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Essendo la linea di lunghezza modesta, potresti tralasciare la corrente di spunto delle 2 macchine (se montano l'inverter a bordo, sicuramente partiranno in softstart) e dimensionare la linea sulla base della corrente massima assorbita e relativa caduta di tensione.
0
voti
gioca21 ha scritto: Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata.
Scusa, ma visto che i dati ti sono stati confermati con una mail, potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
E' quello che farò.Pierluigi2002 ha scritto:... potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.
Comunque a questo punto sono convinto che si tratta di un banale errore di trascrizione, quello che temevo era di trascurare qualcosa di evidente, almeno per chi conosce bene quella tipologia di macchine.

0
voti
Io uno serio lo conosco.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.
Ogni tanto il filo che parte e quello che arriva hanno lo stesso colore.
Il Giallo verde è un optional.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.
Ogni tanto il filo che parte e quello che arriva hanno lo stesso colore.
Il Giallo verde è un optional.
-

NinoAL
813 1 8 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 128
- Iscritto il: 20 lug 2012, 19:09
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)