[11] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 set 2014, 18:45

ma con la fornitura il cliente alimenta solo la pompa?
in tal caso non è possibile cambiare la fornitura in MT e mettere la cabina vicina alla pompa, in caso facendo un tratto di linea in MT?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[12] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 set 2014, 19:19

E per quale motivo si dovrebbe far realizzare la linea MT al Distributore, facendola ricadere, in quel modo, nel complicato iter autorizzativo per gli elettrodotti?
Si fa una sua trasformazione e fine della questione. Non è così complicato...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[13] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 set 2014, 19:40

Suppongo non sia percorribile la possibilità di richiedere una fornitura nei pressi della pompa...
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[14] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2014, 11:19

Giovepluvio ha scritto:E per quale motivo si dovrebbe far realizzare la linea MT al Distributore, facendola ricadere, in quel modo, nel complicato iter autorizzativo per gli elettrodotti?
Si fa una sua trasformazione e fine della questione. Non è così complicato...

dove avrei scritto che la linea in MT la deve realizzare il distributore?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[15] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2014, 11:53

Presumo che sia una fornitura in BT esistente e non ci sia la possibilità di una fornitura BT dedicata sul posto (soluzione ideale). Soluzioni possibili:
a) linea in BT da 1600 m
b) linea in MT 6 kV
c) linea in MT 20 kV
d) gruppo elettrogeno sul posto

La a) è la soluzione più costosa e che si vuole evitare e per farlo basta fare un confronto di costi/benefici tra le 4 soluzioni. Per esperienza già fatta la soluzione in MT è sicuramente vantaggiosa economicamente. Non ho mai analizzato la soluzione a 6kV rispetto a quella a 20kV. A mio avviso dovrebbe essere più conveniente quella a 20 kV per la reperibilità del materiale, gli oneri impiantistici sono gli stessi (celle MT e protezioni).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 set 2014, 12:44

Secondo me anche se il distributore chiedesse una cifra maggiore di quella che si spenderebbe a realizzare una linea MT adotterei questa soluzione, perché se la realizzi tu devi sobbarcarti i costi di gestione, guasti e perdite del complesso: trasformatore elevatore, linea (conduttori nudi, cavo aereo, cavo interrato che sia) trasformatore abbassatore, celle MT...
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[17] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2014, 18:52

Foto UtenteElectro guarda che il distributore non c'entra nulla. Qui si parla di linea derivata da fornitura BT esistente con trasformatore innalzatore 0,4/6kV a monte e trasformatore a valle 6/0,4kV (o 20 kV).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 set 2014, 18:59

Ho capito.
Sto dicendo di mettere sul piatto della bilancia che sta all'altro lato il costo che chiede il distributori per realizzare una fornitura bt nei pressi dell'utenza.
Considerando che se si procede con la realizzazione della linea MT vanno considerate anche le spese di manutenzione dei vari componenti di impianto (cavi MT, trafi) e i guasti.
Poi i dati non sono molti...
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[19] Re: Linea da 1.600 metri per 100 kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 set 2014, 21:12

guzz ha scritto:dove avrei scritto che la linea in MT la deve realizzare il distributore?


in tal caso non è possibile cambiare la fornitura in MT e mettere la cabina vicina alla pompa


Parlando di "la cabina" viene da intenderla come unica e quindi del Distributore (con annesso locale utente). Da qui la mia deduzione. Per dire quello che volevi dire avresti dovuto dire "mettere la cabina utente vicina alla pompa".
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10