Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 set 2014, 12:22

Salve a tutti,
in un tendone montato in occasione di una festa patronale è stato installato un blindoluce.
essendo classificato come locale di pubblico spettacolo, quindi dovendo applicare per le condutture le indicazioni della sez 751 della norma CEI 64-8, a me pare che una blindo non rientri in nessuna delle tipologie a) b) o c) indicate nella sezione in questione.
Cosa dite?

p.s. forse risulta una domanda banalissima però purtroppo sono ignorante :oops:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[2] Re: Blindoluce manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 set 2014, 15:29

Certo che è ammessa, conduttura di gruppo C4, deve essere >= IP40
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Blindoluce manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentesirimp » 5 set 2014, 15:34

Ciao.
Una curiosità: in questi casi, essendo in un tendone e non in edificio, l'impianto non rientra nel DM 37/08 e quindi eventualmente l'installatore non è tenuto a rilasciare la DICO. Giusto?
Avatar utente
Foto Utentesirimp
13 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 5 lug 2013, 11:20

1
voti

[4] Re: Blindoluce manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 set 2014, 16:09

no l'impianto rientra in quanto il tendone è coonsiderato un immobile ai sensi del codice civile. Dunque è soggetto a progetto e DICO.

non ho parole, non avevo visto il punto C4!! :oops: :oops:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Blindoluce manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 set 2014, 17:51

Danielex ha scritto:no l'impianto rientra in quanto il tendone è coonsiderato un immobile ai sensi del codice civile. Dunque è soggetto a progetto e DICO.


Esatto!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti