Protezione guasti a terra circuito comando
Moderatore:
Guerra
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
La norma EN 60204-1 prescrive al punto 9.4.3 la messa a terra del secondario del trasformatore per evitare malfunzionamneti dovuti a guasti a terra. Tale precauzione deve essere presa anche se l'alimentazione del circuito di comando (es. 24 V DC) è presa da un alimentatore mediante collegamento (-) dell'alimentatore a terra (PE)?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
1
voti
La norma prevede la messa a terra di un polo degli ausiliari (generalmente il comune delle bobine dei contattori/relè) per evitare azionamenti intempestivi in caso di doppio guasto a massa sul circuito di comando.
Questo indipendentemente che essi siano derivati da un trasformatore AC o da un alimentatore DC.
Saluti
Questo indipendentemente che essi siano derivati da un trasformatore AC o da un alimentatore DC.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ripropongo la questione dopo molto tempo...mi è venuto un dubbio. Nel caso in cui l'alimentatore del circuito di comando della macchina sia di tipo SELV collegando il polo negativo dell'uscita al PE non inficio tale protezione? Il polo a terra dei circuiti di comando è sempre mandatorio indipendentemente dal tipo di alimentazione (trasformatore, FELV, PELV, SELV)?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
1
voti
Le masse degli utilizzatori facenti capo a sistemi SELV non vanno collegate a terra per la protezione dai contatti indiretti (il SELV segue un po' le caratteristiche del doppio isolamento), unica eccezione riguarda appunto le masse dei circuiti di comando che per esigenze di sicurezza funzionale (vedi sopra) vanno interconnesse, ed è spesso inevitabile che in quanto masse esse siano di fatto collegate a terra.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
quindi il comune (-) dei circuiti di comando va sempre portato a terra indipendentemente se proviene da un trasformatore o da un qualisiasi alimentatore giusto?
Per proteggere la macchina dall'avvio intempestivo inoltre devo dotare il lato secondario del trasformatore (o lato bassissima tensione alimentatore) di fusibile (o protezione) giusto? Potrebbe essere sufficiente posizionare la protezione sul primario del trasformatore o a monte dell'alimentatore o per forza devo mettere sul lato secondario o bassissima tensione?
Per proteggere la macchina dall'avvio intempestivo inoltre devo dotare il lato secondario del trasformatore (o lato bassissima tensione alimentatore) di fusibile (o protezione) giusto? Potrebbe essere sufficiente posizionare la protezione sul primario del trasformatore o a monte dell'alimentatore o per forza devo mettere sul lato secondario o bassissima tensione?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
1
voti
l'obbiettivo è sempre quello di fare intervenire la protezione da sovracorrente (fusibile) in caso di un doppio guasto [1] a massa sul polo dei circuiti di comando
[1] mettendo il polo freddo (o il negativo di alimentazione se parliamo di alimentatori switching) a terra in realtà il circuito si interrompe al primo guasto a massa, evitando azionamenti intempestivi
in sostanza, finché il polo freddo ( "0 V" o "-" ) non ha riferimenti definiti rispetto alle masse dei circuiti di comando, un doppio guasto a a massa a cavallo del comando (polo caldo), puoi identificarlo se pensi ad una conduttura bipolare che alimenta un selettore 0-1 ed a cosa succede in caso di schiacciamento tra parti meccaniche, il dispositivo di comando viene cortocircuitato dal guasto generando un azionamento imprevisto/intempestivo
il collegamento a massa del "polo freddo" (comune bobine) interrompe sul nascere questa situazione perché appena si verifica un guasto a massa del "polo caldo" si genera una corrente di cortocircuito sull'uscita del trasformatore/alimentatore, ed è proprio per questo motivo che la protezione (fusibile o magnetotermico, con preponderanza per il primo) la metti in uscita al trasformatore/alimentatore
[1] mettendo il polo freddo (o il negativo di alimentazione se parliamo di alimentatori switching) a terra in realtà il circuito si interrompe al primo guasto a massa, evitando azionamenti intempestivi
in sostanza, finché il polo freddo ( "0 V" o "-" ) non ha riferimenti definiti rispetto alle masse dei circuiti di comando, un doppio guasto a a massa a cavallo del comando (polo caldo), puoi identificarlo se pensi ad una conduttura bipolare che alimenta un selettore 0-1 ed a cosa succede in caso di schiacciamento tra parti meccaniche, il dispositivo di comando viene cortocircuitato dal guasto generando un azionamento imprevisto/intempestivo
il collegamento a massa del "polo freddo" (comune bobine) interrompe sul nascere questa situazione perché appena si verifica un guasto a massa del "polo caldo" si genera una corrente di cortocircuito sull'uscita del trasformatore/alimentatore, ed è proprio per questo motivo che la protezione (fusibile o magnetotermico, con preponderanza per il primo) la metti in uscita al trasformatore/alimentatore
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ok, chiaro. Tornando al discorso del'alimentatore SELV: con il collegamento a terra del polo freddo avei un "declassamento" a PELV?
La protezione a monte del trasformatore/alimentatore è obblibatoria per fini di sicurezza od è solo funzionale per proteggere il trasformatore/alimentatore?
La protezione a monte del trasformatore/alimentatore è obblibatoria per fini di sicurezza od è solo funzionale per proteggere il trasformatore/alimentatore?
-

Tiigrikutsu
10 4 - New entry

- Messaggi: 58
- Iscritto il: 16 set 2011, 20:57
0
voti
Molto bene anch'io ero interessato a questa annosa questione.
Caposaldo 1) Il polo 0 VAC di un trasformatore per ausiliari di qualsiasi tipo deve essere collegato a terra.
Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC di qualsiasi tipo va collegato a terra.
Caposaldo 1) Il polo 0 VAC di un trasformatore per ausiliari di qualsiasi tipo deve essere collegato a terra.
Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC di qualsiasi tipo va collegato a terra.
0
voti
Caposaldo 1) Il polo secondario 0 VAC di un trasformatore per ausiliari di qualsiasi tipo di equipaggiamenti elettrici macchine deve essere collegato a terra.
Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC per circuiti ausiliari di equipaggiamenti elettrici macchinedi qualsiasi tipo va collegato a terra.[/quote]
Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC per circuiti ausiliari di equipaggiamenti elettrici macchine
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)