Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 set 2014, 19:10

Salve a tutti,
ho bisogno di alcune conferme a proposito dello scambio sul posto.
Parlo di impianto che entreranno in funzione a partire da settembre 2014.
Dunque, sto facendo varie prove con il software "simulare".
Mi sembra di aver capito che l'unica fonte di ricavo per l'utente che installa un impianto PV sia il contributo in conto scambio Cs.
L'utente dunque viene remunerato interamente dal GSE.
Giusto?

Uno a caso

Foto UtenteGiovepluvio
:D
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[2] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 set 2014, 20:28

Per quanto riguarda l'energia venduta sì. Non ci sono altre voci di introito come prima era con gli incentivi.

Nel conto economico devi però considerare la quota di mancato costo per l'autoconsumo e l'eventuale detrazione fiscale.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto Utenteloker » 22 set 2014, 22:55

ciao anche io sto per mettere on-grid il mio impianto fv con scambio sul posto.
vorrei capire una cosa forse un po' scema.
Vorrei capire come fa la corrente ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra.
Ad esempio,se il mio impianto fv produce 1000w e l'impianto di casa consuma 300w in quel momento vorrei capire come fa la corrente a capire che dove deve andare?
La tensione rms dell'inverter è leggermente piu' alta della tensione di rete? Se si allora è tutto chiaro altrimenti vi chiedo di spiegarmi come funziona il cammino della corrente.
Avatar utente
Foto Utenteloker
175 1 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 366
Iscritto il: 11 dic 2011, 22:37

0
voti

[4] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 set 2014, 7:44

loker ha scritto:Vorrei capire come fa la corrente ad andare in una direzione piuttosto che in un'altra.


Non è la corrente che va in un verso oppure in un altro. E' più corretto dire che è il flusso di energia.

Ad esempio,se il mio impianto fv produce eroga 1000 W e l'impianto di casa consuma assorbe 300 W in quel momento vorrei capire come fa la corrente a capire che dove deve andare?


Pensa ad un paragone idraulico. Il contatore Enel è il tubo dell'acquedotto. L'acqua (l'energia elettrica) può andare solo in una direzione per volta. Dalla rete prendi oppure cedi a seconda della necessità delle utenze.Non c'è nessuno che "decide".

La tensione rms dell'inverter è leggermente piu' alta della tensione di rete? Se si allora è tutto chiaro altrimenti vi chiedo di spiegarmi come funziona il cammino della corrente.


L'inverter inietta corrente in rete imprimendo una tensione, in fase con quella di rete, di ampiezza leggermente maggiore. Per farla molto semplice. Questo però non ha nulla a che vedere con la domanda precedente.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto Utenteloker » 23 set 2014, 8:50

Se penso alla casa come un circuito resistivo (un carico che ha potenza variabile in funzione degli elettrodomestici attivi)
l'inverter quando produce lo immagino come un generatore di tensione limitato in corrente
mentre il contatore lo immagino sia come un genatore di tensione quando l'impianto non produce sia come un carico resistivo quando l'inverter è in produzione e la casa assorbe meno corrente rispetto a quella prodotta da esso.
E' un punto di vista sbagliato?
Dove è l'errore?
Avatar utente
Foto Utenteloker
175 1 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 366
Iscritto il: 11 dic 2011, 22:37

0
voti

[6] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 set 2014, 8:55

Gli inverter FV grid connected sono generatori di corrente e non di tensione.

Anche le ipotesi che fai sul contatore mi sembrano un bel modo per complicarsi inutilmente la vita.

Tra l'altro... Non ho neppure capito quale sia la domanda. Scusa.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto Utenteloker » 23 set 2014, 8:57

la domanda è
sbaglio a immaginare un circuito in questo modo?
Avatar utente
Foto Utenteloker
175 1 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 366
Iscritto il: 11 dic 2011, 22:37

1
voti

[8] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 set 2014, 9:11

Mi pare inutile la congettura sul contatore Enel. Puoi considerarlo semplicemente un generatore. Poi che la corrente sia entrante oppure uscente definirà il verso della potenza.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 set 2014, 9:34

Chiaro Foto UtenteGiovepluvio grazie mille!
Poi giusto per confronto, sto facendo simulazioni e in questo momento sono su un impianto 10kWp per abitazione con pompa di calore (dunque consumi elevati, ma in ogni caso solo 18% di autoconsumo) e il tempo di ritorno si attesta sugli 8 anni.
Ho ancora molti dubbi sul CUsf che mi risulta pari (tariffa D3) a 18 c€/kWh.
Altra domanda, sto provando a fare anche una simulazione con tariffa D1 (sperimentale pompe di calore), quando avrò un risultato magari se ne discute un attimo.. #-o
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Scambio sul posto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 set 2014, 9:37

Danielex ha scritto:Ho ancora molti dubbi sul CUsf che mi risulta pari (tariffa D3) a 18 c€/kWh.



A naso mi pare molto ma molto elevato. Dove si trova l'utenza?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY