Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fornitura ENEL " inusuale "

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 set 2014, 19:28

Un saluto a tutti, posto la foto, per chiedere se qualcuno ha già visto una fornitura di questo tipo, GME condominiale, in uscita N07V-K nero e blu alimentazione parti condominiali, citofono, luci scale, ecc. in uscita in alto del GME cavo che alimenta un quadro di illuminazione esterna, sempre in tensione, anche quando si stacca il MT del gruppo stesso.
Allegati
GME CONDOMINIALE.jpg
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 set 2014, 21:42

La pratica impiantistica, condivide di certo un cavo FG7 a 2x**, che realizza all'intenro della canalina due condutture a II isolamento equivalente.
Io vedo e condivido le cose in questo senso pratico, risparmiare sul cavo multipolare, mi pare fuori luogo.
Ultima modifica di Foto Utenteelettro il 27 set 2014, 21:53, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[3] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 set 2014, 21:50

Se al punto di fornitura è collegato il montante e per magia vi è un altro cavo che sbuca dal contatore senza passare dalla morsettiera del contatore stesso sinceramente credo ci sia qualcosa che non va.
Il fornitore di energia elettrica consegna una fornitura (univoca) in un solo punto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[4] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 set 2014, 10:15

elettro ha scritto:La pratica impiantistica, condivide di certo un cavo FG7 a 2x**, che realizza all'intenro della canalina due condutture a II isolamento equivalente.
Io vedo e condivido le cose in questo senso pratico, risparmiare sul cavo multipolare, mi pare fuori luogo.


Elettro, il cavo che si vede uscire dalla canala ENEL in basso, alimenta il contatore ed è un cavo FG70R multipolare 2x?, Il cavo in uscita in alto sempre cavo FG70R multipolare 2x?,da un ulteriore sopralluogo va ad alimentare un quadretto di pubblica illuminazione ENEL, quadretto all'interno di un contenitore conchiglia per GM.
Trovo inusuale che il quadretto illuminazione sia aperto alla portata di tutti. Le ante che racchiudono contatori quadri condominiali ecc. siano aperti.

Probabilmente non la consegna ad un cliente ma usa la sua base (di enel) per derivare energia direttamente dal montante ad un suo quadro esterno
direi: che ENEL consegna ad ENEL
Allegati
quadro illuminazione pubblica.jpg
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[5] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 set 2014, 14:09

Eh..ho rivisto la foto, anche l'ultima postata, mah...mai visto nulla del genere.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 set 2014, 16:06

Quel quadro di cui hai postato la foto sarebbe nato per essere trifase e soprattutto confrontando la sezione interna dei conduttori con quelli collegati alle morsettiere mi sembra alquanto sovradimensionato.
In particolar modo quel C63 tetra polare è più inutile che mai...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[7] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 set 2014, 16:35

JAndrea ha scritto:Quel quadro di cui hai postato la foto sarebbe nato per essere trifase e soprattutto confrontando la sezione interna dei conduttori con quelli collegati alle morsettiere mi sembra alquanto sovradimensionato.
In particolar modo quel C63 tetra polare è più inutile che mai...


Sono i classici quadri, (fatti con lo stampino) che ENEL installa direttamente su palo, ne ho visti parecchi, il palo oltre all'armatura stradale di illuminazione pubblica ed una linea dedicata in cavo precordato, ha anche una linea 3F+N per distribuire poi agli utenti il monofase ed il trifase con neutro.
Non so se è stato installato direttamente da tecnici ENEL, oppure da ditte in subapalto ad ENEL, mi informerò, anche se sarà difficile venirne a capo. So solo che se lo avesse installato una ditta individuale, il Comune o in questo caso l'ente case popolari, gli avrebbe chiesto, dichiarazioni su dicharazioni a non finire.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[8] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 ott 2014, 11:04

L'ente Case Popolari e ENEL, dopo la segnalazione del Comune, hanno fatto un sopralluogo, per loro tutto regolare, ritenento la segnalazione un po esagerata.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[9] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto Utenteivano » 6 ott 2014, 22:41

poi quando succede qualcosa nessuno ha colpa.
cosa servono MT del genere con cavi cosi' fini?
quando si accende l'incendio poi nessuno sapra' nulla.

purtroppo nel nostro paese le cose funzionano cosi'
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[10] Re: Fornitura ENEL " inusuale "

Messaggioda Foto Utentealexio1973 » 6 ott 2014, 23:51

Il cavo che fuori esce dalla basetta del contatore è collegato in derivazione ai morsetti che alimentano a monte quel contatore, l'ambiguità risulta essere la mancata protezione del cavo in questione, trattandosi infatti di cavo sempre in tensione sezionanbile solo in gabina. Il cavo in questiolne può essere stato posato solo da Enel o da chi per essa, dato che Enel è la sola che può accedere a quei morsetti. O per lo meglio dire ci può accedere chinuque, ma Enel si accorgerebbe della monomissione.
Immagine della basetta in questione.
http://www.officineronchi.com/11315_S_file/image002.jpg
Avatar utente
Foto Utentealexio1973
0 1 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 2 ott 2014, 22:29