è molto variabile il valore di terra, un condominio in periferia dove i terreni sono agricoli o vi sono giardini dove trovi il dispersore può avere valori di terra dell'ordine dell'unità o inferiori.
In condomini nei centri storici delle città dove trovi anche vecchie pavimentazioni in pietra con sottofondi stradali pietrosi o addirittura composti dalle vecchie macerie dell'antico centro storico potresti avere anche valori della ventina di ohm.
Ad ogni modo ti cambia poco, non esiste un valore "usuale", ciò che devi verificare è il coordinamento protezione-impianto di terra.
Delucidazione su contatti indiretti in sistema TN e TT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
1
voti
gioca21 ha scritto:A parte il fatto che l'ente distributore deve garantire almeno i 180 ohm come resistenza di terra (valore che comunque trovo a dir poco eccessivo), la logica dell'anello di guasto deve essere usata anche nei sistemi TT.
Se combini il requisito richiesto al distributore in cabina, quello richiesto all'impianto di utente, deduci che vale anche il TT la medesima logica dell'anello di guasto (sino a Idn = 1 A).
1
voti
Infatti la mia era una obiezione sulla forma usata nel post, mentre sulla sostanza ero d'accordo.6367 ha scritto:Se combini il requisito richiesto al distributore in cabina, quello richiesto all'impianto di utente, deduci che vale anche il TT la medesima logica dell'anello di guasto (sino a Idn = 1 A).
0
voti
perché quando si hanno linee con motori trifase, a protezione della linea, si mette il magnetotermico ma quasi mai il differenziale (trifase) per la protezione dai contati diretti e indiretti?
2
voti
Iho ha scritto:perché quando si hanno linee con motori trifase, a protezione della linea, si mette il magnetotermico ma quasi mai il differenziale (trifase) per la protezione dai contati diretti e indiretti?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Sistema TN.
Non parlo di motorini dell'acqua ma motori anche da 110 kW. Io differenziali non ne ho mai visti. Ma anche fosse un TT con un motore da 100 kW, io differenziali non ne ho mai visti, per questo chiedo.
Non parlo di motorini dell'acqua ma motori anche da 110 kW. Io differenziali non ne ho mai visti. Ma anche fosse un TT con un motore da 100 kW, io differenziali non ne ho mai visti, per questo chiedo.
1
voti
Iho ha scritto:Sistema TN.
Non parlo di motorini dell'acqua ma motori anche da 110 kW. Io differenziali non ne ho mai visti. Ma anche fosse un TT con un motore da 100 kW, io differenziali non ne ho mai visti, per questo chiedo.
Se non ne hai mai visti non è detto che non si usa!
Comunque per motori di quella potenza, nei sistemi TN, qualora non si garantisca il coordinamento con la magnetica, al posto del differenziale si tende ad usare sganciatori elettronici con la protezione di guasto a terra "G".
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Un TN senza differenziale ci sta.
Un TT senza differenziale la vedo dura; dovresti avere una resistenza di terra veramente bassa
Un TT senza differenziale la vedo dura; dovresti avere una resistenza di terra veramente bassa
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)