[1] collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepuscola

Messaggioda Foto Utentelucioleo » 4 ott 2014, 15:05

Sono nuovo del forum e poco pratico di circuiti elettrici. Gentilmente vi chiedo come fare fisicamente a collegare un interruttore crepuscolare con più punti luce al contattore.
Grazie a tutti
Allegati
FC2A2 copia 2.gif
FC2A2 copia 2.gif (34.01 KiB) Osservato 20581 volte
Avatar utente
Foto Utentelucioleo
0 3
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 ott 2014, 13:25

0
voti

[2] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2014, 18:11

allora, ho visto le specifiche del contattore,
A1-A2 sono i capi della bobina che è a 230 V,
poi dovresti avere due contatti normalmente aperti 1-2 e 3-4

il crepuscolare deve quindi col suo contatto di attivazione portare una fase su A1 del contattore, su A2 porterai un neutro diretto dal circuito interessato (ad esempio a valle dell'interruttore di protezione del circuito luci)
su 1 e 3 del contattore ci porti la fase diretta del medesimo circuito che alimenta il crepuscolare
e ai morsetti 2 e 4 hai le fasi interrotte che vanno alle lampade, che saranno a loro volta connesse direttamente al ritorno comune (neutro)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utentelucioleo » 4 ott 2014, 19:29

Ringrazio per la vostra gentilezza nel rispondermi e vi chiedo un'ulteriore cortesia. In allegato invio le foto del contattore e del crepuscolare in modo da potermi indicare elementarmente, data la mia ignoranza in materia, quali sono i collegamenti da fare.
Saluti cordiali
Allegati
IMG_20141004_182641197.jpg
IMG_20141004_191532748_HDR.jpg
Avatar utente
Foto Utentelucioleo
0 3
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 ott 2014, 13:25

0
voti

[4] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2014, 19:33

in parte ti avevo già risposto,
i collegamenti sono:

N1 crepuscolare su A2 contattore
L1 crepuscolare su A1 contattore

sul contattore inoltre:
1 e 2 fase diretta
3 e 4 alle lampade (fase interrotta dal contattore)

in alternativa puoi usare il contattore per interrompere il circuito in modalità bipolare, ovvero sezionando fase e neutro (in questo caso porti la fase diretta su 1 e il neutro su 2, e dal 3 e 4 vai ad alimentare la/le lampada/e
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utentelucioleo » 4 ott 2014, 20:02

Quindi la sequenza è RETE - CREPUSCOLARE- CONTATTORE
Avatar utente
Foto Utentelucioleo
0 3
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 ott 2014, 13:25

0
voti

[6] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2014, 20:37

schema con sezionamento bipolare al contattore

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: collegamento contattore FT1A2N230M s interruttore crepus

Messaggioda Foto Utentelucioleo » 4 ott 2014, 20:45

Molto bene, ti ringrazio di nuovo e ti auguro una buona serata
Avatar utente
Foto Utentelucioleo
0 3
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 ott 2014, 13:25