2
voti

[21] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 29 ott 2014, 10:44

ecco il risultato delle misurazioni di ieri sera...ditemi cosa ne pensate. grazie ancora per il vostro aiuto. :D
misures.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDiegogiri
13 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 29 ott 2011, 8:40

0
voti

[22] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 ott 2014, 11:10

distribuzione bifase, senza neutro
c.v.d.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[23] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 29 ott 2014, 18:14

Mi rimane solo (solo!!!) un dubbio. Come mai al motore arriva tensione anche quando l'interruttore della foto è nella posizione centrale? ovvero quando è su off. si tratta di un interruttore a presenza. grazie.

Dici che l'impianto e bifase, ma secondo te c'è un modo per verificare che sia così nella realtà e non dipenda magari da un impianto fatto male?
arigrazie.... :D
Avatar utente
Foto UtenteDiegogiri
13 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 29 ott 2011, 8:40

0
voti

[24] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 ott 2014, 18:20

Diegogiri ha scritto:Come mai al motore arriva tensione anche quando l'interruttore della foto è nella posizione centrale?

perché il filo blu è collegato diretto e come detto non è "neutro" ma ha un potenziale di 127 V (circa)
allo stesso modo, anche le lampadine e tutti i carichi comandati da interruttori unipolari presentano questa condizione
per azzerare la presenza di tensione sull'utilizzatore (a che pro?), nel tuo caso dovresti adoperare comandi bipolari, ma non è una soluzione richiesta/consigliata nemmeno dalle norme tecniche

Diegogiri ha scritto:Dici che l'impianto e bifase, ma secondo te c'è un modo per verificare che sia così nella realtà

l'hai appena verificato con quelle misure di tensione, continuo a ripeterti da diversi post che non c'è alcun problema, ma cominci a sembrarmi paranoico :shock:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[25] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2014, 18:31

:-) Povero; è in paranoia perché quel rivenditore gli ha detto una boiata ;-) O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[26] Re: Collegare motore tapparella, no passaggio corrente su of

Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 29 ott 2014, 18:44

assolutamente no, mi fido, è che volevo solo capire per dare una significato a tutte le cose che mi avete, gentilmente, detto.
mi fido eccome, sono contento delle vostre risposte ma volevo capire...tutto qui.
qui se gli apparecchi sono sotto tensione non si scassano? visto che mi dite che non ci sono problemi.....ho capito bene?
p.s. non voglio mettere in dubbio o rompervi le palle perché non ho da fare...mi dispiacerebbe se pensate questo...
Avatar utente
Foto UtenteDiegogiri
13 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 29 ott 2011, 8:40

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti