Bella la funzione STO, permette di ridurre il numero di contattori di potenza a monte dell'inverter, se non addirittura eliminarli. Si riducono gli spazi, cosa non da poco se le potenze e le sezioni conduttori sono importanti.
Oggi mi sono rotto la testa con la funzione STO dei PF 525.
Alla mancanza delle tensione al quadro, causa sezionamento a monte, o simili, l'inverter andava in fault F111. Il manuale riporta una differenza dei tempi di apertura dei due canali S1 ed S2 superiore a 10 ms.
Non mi dilungo sulle varie prove fatte, (è un fault non mascherabile), ma semmai spiego la soluzione, che faccio prima.
I PowerFlex sono parecchio lenti a spegnersi causa la mancanza di energia a monte. I condensatori interni li tengono in vita per molto tempo: da 20 s fino anche a 60 s. Se i due terminali S1 ed S2 sono alimentati da una sorgente a 24 V in c.c. esterna all'inverter, quando manca tensione al quadro, bisogna assicurare che il 24 V cada con fronte ripidissimo. Se c'è invece un effetto scarica di condensatori, come fanno molti alimentatori, la discesa del 24 V è lenta, (alcui secondi). I due canali S1 ed S2, evidentemente non identici nella elettronica interna all'inverter, vedono il cambio di stato 1 -> 0 in tempi differenti.
Mentre il 24 V c.c. del quadro si sta spegnendo, gli inverter tengono ancora per parecchi secondi. Come discevo dai 20 fino anche a 60.
Un ritorno tensione entro questo tempo, (in industria capita, eccome), non fa spegnere l'inverter, che rimane quindi con questo noiosissimo fault.
Soluzione. Assicuratevi che il 24 V c.c. del vostro quadro cada in modo netto, oppure usate il 24 V c.c. interno dell'inverter, al terminale S, come comune dei segnali S1 ed S2. Vi toccherà usare due contatti del relè di sicurezza. Ma non c'è altro verso.
Rockwell PowerFlex 525. Funzione STO
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)