Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Per favore qualcuno potrebbe darmi un consiglio? grazie!!
-

Andreabi86
38 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 24 lug 2014, 9:44
0
voti
Ops giusto! Allora tra il filo nero e quello blu ho rilevato 71 ohm, tra il filo marrone e quello bianco 27 ohm.
Grazie!
Grazie!
-

Andreabi86
38 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 24 lug 2014, 9:44
0
voti
mir ha scritto:si dovrebbero identificare due avvolgimenti di impedenze differenti, un'avvolgimento di avviamento ed un avvolgimento di marcia.
Come avevi previsto ci sono 2 avvolgimenti, uno per lo spunto ed uno per la marcia.....come si collegano?
In rete ho trovato questo procedimento:
prendi una morsettiera a 5 sedi.
1 sede la riservi per la messa a terra e la colleghi alla carcassa esterna del motore.
2 sedi le colleghi all'avvolgimento di potenza : vanno collegate alla 230 V.
2 sedi le colleghi all'avvolgimenti di avviamento : fai attenzione adesso !
Procurati un condensatore, da almeno 20 microfarad.
Lo devi collegare in serie in uscita dalla morsettiera.
Un capo del condensatore lo colleghi ad un capo dell'avvolgimento di avvimanento.
Il capo libero del condensatore va collegato ad una fase della 230 V.
L'altro capo dell'avvolgimento di avvimaneto va collegato alla 230 V.
Se il motore nel girare ha il senso di marcia invertito devi invertire i capi dell'avvolgimento di avviamento.
Può essere corretto?
Grazie!
-

Andreabi86
38 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 24 lug 2014, 9:44
1
voti
Andreabi86 ha scritto:tra il filo nero e quello blu ho rilevato 71 ohm, tra il filo marrone e quello bianco 27 ohm.
il valore di resistenza più bassa indica l'avvolgimento di marcia, mentre il valore di resistenza più grande indica quello di spunto,pertanto lo schema di collegamento diventa
il lavoro va eseguito in assenza di tensione, e con il motore opportunamente bloccato (in morsa o simile) ed una volta ultimati i collegamenti,assicurarsi di aver bene isolato gli stessi con i dovuti mezzi previsti (morsetti e-o scatola di derivazione).
0
voti
Grande!!!! Provato sta sera e funziona tutto benissimo........grazie mille degli ottimi consigli!!!


-

Andreabi86
38 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 24 lug 2014, 9:44
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)