Salve,
in merito alle nuove norme CEI 0-16 che contiene le regole per la connessione in rete di utenti attivi e passivi nelle reti di AT/MT c'è una novità importante: gli impianti di generazione a fonti rinnovabili, quindi anche i FV, dovranno sostenere la tensione in rete erogando Potenza Reattiva quando il TSO/DNO la richieda.
Adesso il mio dubbio amletico è:
Questa potenza reattiva chi la fornisce alla rete visto che i moduli fotovoltaici di per sè producono attiva visto che sono in DC?
Gli inverter da soli sono in grado di svolgere questo compito come se fossero delle macchine rotanti o deve essere provvisto nell'impianto di generazione una batteria di condensartori, compensatori vari o quant'altro?
Sperando di essere stato chiaro saluto gli utenti del forum.
Come un impianto FV può produrre potenza reattiva?
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sono gli inverter che devono poter produrre potenza reattiva fino ad un cosfi di 0,9 per impianti con potenza inferiore a 400 kW, mentre per impianti di potenza superiore la curva è semicircolare (art. 8.8.5.3).
1
voti
crit ha scritto:Sono gli inverter che davano poter protudurre potenza reattiva fino ad un cosf di 0,9 per impianti con potenza inferiore a 400kW, mentre per impianti di potenza superiore la curva è semicircolare (art. 8.8.5.3).
grazie, quindi fisicamente la voce di accumulatori di energia come induttori e capacitori la fa l'inverter, o meglio i suoi IGBT, diodi di freeweeling e tutto il suo apparato giusto?
0
voti
si anche se definirli accumulatori di energia induttiva o capacitva è fuorviante. Non solo non accumulano alcunchè ma senza la rete non funzionano.
0
voti
crit ha scritto:si anche se definirli accumulatori di energia induttiva o capacitva è fuorviante. Non solo non accumulano alcunchè ma senza la rete non funzionano.
Non era una definizione, ma solo un confronto, grazie comunque per l'appunto che rende più corretta la mia osservazione.
1
voti
marej89 ha scritto: la voce di accumulatori di energia come induttori e capacitori la fa l'inverter, o meglio i suoi IGBT, diodi di freeweeling e tutto il suo apparato giusto?
No, la fanno i condensatori di filtro sul lato DC: è lì che si accumula l'energia dovuta alle fluttuazioni di potenza istantanea che si hanno quando l'inverter scambia potenza reattiva.
1
voti
marej89,
se la potenza reattiva da fornire e' tanta, e l'inverter da solo non ce la puo' fare, bisogna considerare l'applicazione di sistemi di compensazione preferibilmente veloci come gli STATCOM. Per dare un'idea delle dimensioni, un container da 20' puo' contenere uno STATCOM da 3 Mvar completo di trasformatore, inverter, induttori e condensatori, per compensare potenza reattiva capacitiva o induttiva. A volte questi STATCOM contengono anche una certa quantita' di batterie, per permettere di superare buchi di tensione di alcuni minuti.
Ciao
Mario
se la potenza reattiva da fornire e' tanta, e l'inverter da solo non ce la puo' fare, bisogna considerare l'applicazione di sistemi di compensazione preferibilmente veloci come gli STATCOM. Per dare un'idea delle dimensioni, un container da 20' puo' contenere uno STATCOM da 3 Mvar completo di trasformatore, inverter, induttori e condensatori, per compensare potenza reattiva capacitiva o induttiva. A volte questi STATCOM contengono anche una certa quantita' di batterie, per permettere di superare buchi di tensione di alcuni minuti.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)