Backup e protezione per filiazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Sinceramente anch'io non capisco qual è la differenza tra filiazione e back-up, non trovo riscontri normativi, la CEI 64-8 non definisce nessuno dei due termini ma ne descrive il senso nell'art. 434.3.1. Butto là, io ho sempre utilizzato Magrini (ora Schneider) e nelle guide è sempre stata definita la "filiazione", invece mi ricordo che nelle guide SACE e nel programma DOC invece usavano sempre il termine Back-up. All'estero i cataloghi riportano "Back-up" perché di fatto questa è la terminologia esatta della funzione. Probabilmente affiliazione è una italizzazione del termine back-up.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
ABB in tutti i suoi cataloghi , guide e software parla sempre di back -up, anche Ticino così definisce le sue tabelle (c'è un apposito volume Bticicno "tabelle di selettività e back-up"), stessa cosa per Siemens , Moeller e anche Gewiss . Merlin Gerin ,come dice Mike, utilizza il termine italiano filiazione.
Queste sono le marche che abbiamo utilizzato piu di frequente e di cui ho i cataloghi a disposizione , di altri costruttori che abbiamo utilizzato in modo sporadico gli interruttori come Terasaki, CGE o AeG non ho al momento i cataloghi.
Queste sono le marche che abbiamo utilizzato piu di frequente e di cui ho i cataloghi a disposizione , di altri costruttori che abbiamo utilizzato in modo sporadico gli interruttori come Terasaki, CGE o AeG non ho al momento i cataloghi.
0
voti
Scusate riapro questa discussione per un chiarimento.
La protezione in back-up si può fare anche in ambienti come un centro estetico o solamente in ambienti industriali dove chi interviene è quasi sicuamente personale specializzato?
Grazie
La protezione in back-up si può fare anche in ambienti come un centro estetico o solamente in ambienti industriali dove chi interviene è quasi sicuamente personale specializzato?
Grazie
1
voti
Per quanto sono riuscito a capire la filiazione e il backup sono due cose diverse.
La filiazione consente di installare un interruttore con potere di interruzione inferiore alla corrente di cc prevista ai suoi morsetti a patto che a monte ci sia un interruttore compatibile, ovvero scelto seguendo le tabelle di filiazione del costruttore. L'interruttore a monte riesce a limitare la corrente di corto in modo da permettere all'interruttore a valle di aprire una corrente più piccola.
Il backup vuol dire semplicemente riserva, ovvero: se non apre l'interruttore a valle aprirà in riserva quello a monte.
Ho capito male?
La filiazione consente di installare un interruttore con potere di interruzione inferiore alla corrente di cc prevista ai suoi morsetti a patto che a monte ci sia un interruttore compatibile, ovvero scelto seguendo le tabelle di filiazione del costruttore. L'interruttore a monte riesce a limitare la corrente di corto in modo da permettere all'interruttore a valle di aprire una corrente più piccola.
Il backup vuol dire semplicemente riserva, ovvero: se non apre l'interruttore a valle aprirà in riserva quello a monte.
Ho capito male?
0
voti
Corsari ha scritto:Scusate riapro questa discussione per un chiarimento.
La protezione in back-up si può fare anche in ambienti come un centro estetico o solamente in ambienti industriali dove chi interviene è quasi sicuamente personale specializzato?
Grazie
Industriali da quanto ricordo
0
voti
Per quanto riguarda la filiazione, Gli interruttori a valle con Icu più basso dell'interruttore a monte possono essere tutti quelli del quadro elettrico oppure c'è un numero limitato? perché, da Schneider leggo:La norma CEI EN 60947-2 riconosce la filiazione tra due interruttori.
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)