Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 10 nov 2014, 16:51

Salve,
devo redigere un progetto per l'ampliamento dell'impianto elettrico di una banca.

In particolare, devo predisporre un nuovo quadro elettrico al servizo dell'impianto di condizionamento.

L'alimentazione è in monofase, i carichi da alimentare sono costituiti da 11 unità interne che assorbono circa 0.073 kW, 2 recuperatori di calore che assorbono ciascuno 0.46 kW, e 3 unità esterne a pompa di calore che assorbono rispettivamente 2.6 kW, 2.6 kW e 3.4 kW.

Non disponendo di alcuna informazione circa gli assorbimenti elettrici dei carichi oltre alle potenze, mi e vi chiedo:

con riferimento alle unità esterne, ho deciso di alimentarle separatamente con tre magnetotermici differenziali, rispettivamente due da 16A e uno da 20A, di tipo C, con Idn=0,03A.

E' corretto considerare MT di tipo C o devo temere correnti di spunto tali da costringermi a optare per MT di tipo D?

L'uso di differenziali tipo A e non AC causa presenza dell'inverter è corretto o è sufficiente uno di tipo AC?

Una corrente differenziale di 0.03A è sufficiente o devo temere scatti intempestivi e optare per una corrente differenziale da 0.3A?

Grazie mille a chi mi vorrà aiutare.
Avatar utente
Foto Utentepierrotlefou
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07

0
voti

[2] Re: quadro elettrico per impianto di condizionamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2014, 18:38

pierrotlefou ha scritto:E' corretto considerare MT di tipo C o devo temere correnti di spunto tali da costringermi a optare per MT di tipo D?


Per le potenze in gioco la curva tipo C è sufficiente.

pierrotlefou ha scritto:L'uso di differenziali tipo A e non AC causa presenza dell'inverter è corretto o è sufficiente uno di tipo AC?


Non è obbligatorio ma è consigliabile il classe A (scelta progettuale)

pierrotlefou ha scritto:Una corrente differenziale di 0.03A è sufficiente o devo temere scatti intempestivi e optare per una corrente differenziale da 0.3A?


Verifica se il costruttore specifica la corrente massima di dispersione e/o se prescrive una taratura differenziale diversa da 30 mA. A mio avviso il 30 mA non dovrebbe dare problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: quadro elettrico per impianto di condizionamento

Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 10 nov 2014, 19:23

grazie mille!!!

per quel che concerne Idn, ovviamente il costruttore non mi dice nulla sulle correnti di dispersione..
(l'elemnto più a rischio è una pompa di calore per il collegamento di 4 apparecchiature Daikin 4MXS80E ma andando in giro su internet non ho risposta, tanto meno l'assistenza tecnica della Daikin si è degnata di rispondermi)..

mi chiedevo se uno da 0.03 mA fosse troppo rischioso..
Avatar utente
Foto Utentepierrotlefou
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07

0
voti

[4] Re: quadro elettrico per impianto di condizionamento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 nov 2014, 19:40

Su impianti nuovi io personalmente non ho mai avuto problemi con l'installazione di differenziali da 30mA abbinati a pompe di calore (parlo di apparecchi con potenze contenute <10 kW).
Vedi anche il manuale di istruzione degli apparecchi, di solito i costruttori indicano la sezione dei cavi e la taglia degli interruttori da adottare.
Se temi interventi intempestivi puoi anche utlizzare dei differenziali di tipo A "immuni ai disturbi" (es. Schneider SI).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: quadro elettrico per impianto di condizionamento

Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 10 nov 2014, 20:16

sicuramente userò per le pompe di calore differenziali di tipo A..

il problema è che devo preogettare il quadretto per l'impianto di condizionamento e basta..
con tanto di pratica al comune..
se metto un 0.3A devo rivedere i differenziali del generale e dell'interruttore a protezione della montante per la selettività..
volevo sapere se me la potevo cavare con uno da 0,03A in modo da lasciare il mondo come sta senza vivere l'angoscia di scatti intempesivi per eventuali correnti di dispersione..
Avatar utente
Foto Utentepierrotlefou
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07

0
voti

[6] Re: Quadro elettrico per impianto di condizionamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 9:44

Vai tranquillo con il 30 mA
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti