Ricordo una vecchia normativa ove si consigliava di utilizzare un altro colore, mi pare nero. Ma devo fare un po di ricerche.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
ho fatto una ricerca a fondo nella cei 64-8 e nella cei 64-12 ed in nessun caso si parla del colore del cavo per collegamento degli scaricatori, non comparendo questo dispositivo nella CEI 64-12 desumo che non è legato all'impianto di terra per cui non credo si debba utilizzare il giallo/verde....
0
voti
Il commento all'articolo 24.5 della quarta edizione della norma 64-8 diceva piu o meno che il conduttore che collega a terra un SPD non è da considerare di protezione e quindi non sarà giallo - verde. Tale nota nelle edizioni successive è stata dimenticata, quindi si parla di una questione che era venuta alla luce all'inizio degli anni 2000
0
voti
A dire il vero quando ho posto il quesito credevo di esser stato banale mi sembrava una cavolata ma siccome devo produrre un esecutivo molto dettagliato di progetto indicando anche la colorazione dei cavi mi è sorto questo dubbio che vedo non di facile interpretazione....comunque mille grazie
0
voti
Negli anni la questione dovrebbe essere stata risolta ed è ormai pacifico utilizzare attualmente il conduttore giallo/verde per il collegamento a terra dello scaricatore
0
voti
Mi sono riguardato un po' di edizioni e purtroppo il commento viene riportato anche nell'ultima versione.
Commento al punto 514.3.1 della 64-8
514.3 Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
514.3.1 Generalità
Per i conduttori di messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione gialloverde ed i morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma CEI EN 60445 (CEI 16-2).
Commento al punto 514.3.1 della 64-8
514.3 Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione
514.3.1 Generalità
Per i conduttori di messa a terra per ragioni funzionali, e non per ragioni di sicurezza, non è imposto alcun colore: essi non devono esser tuttavia identificati con la doppia colorazione gialloverde ed i morsetti corrispondenti devono portare i simboli corrispondenti definiti nella Norma CEI EN 60445 (CEI 16-2).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
adesso non posso controllare ma su TNE si citava il fatto che la definizione del conduttore di PE fosse stata modificata dall'IEC aggiungendo un "anche" per risolvere proprio la questione che non ostante fosse sbagliato praticamente tutti utilizzavano il giallo verde. Tipo: " svolge anche funzioni di protezione"
1
voti
Ho letto l'articolo di Tuttonormel (agosto 2014) , è effettivamente una questione di lana caprina , comunque l'orientamente preferibile è utilizzare il giallo verde (anche se si sollecita un pronunciamente meno sfumato in sede normativa). In effetti sono almeno 10 anni che non vedo piu un conduttore di messa a terra scaricatore che non sia giallo verde
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)