[1] Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto Utentecarlone » 14 nov 2014, 9:03

Buongiorno, volevo chiedere una conferma, in un locale medico di gruppo 1, un infisso in alluminio se presenta una resistenza verso terra minore di 200 ohm va collegata al nodo mentre se è maggiore di 200 ohm non va collegata al nodo, confermate? Mentre per locali di gruppo 2 con pericolo di microshock il limite suddetto è 0,5 MOhm, giusto?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 nov 2014, 9:21

Giusto.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto Utentecarlone » 14 nov 2014, 9:27

Grazie mille Paolo O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[4] Re: Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto UtenteLucav » 17 nov 2014, 18:53

in realtà no: è Mega (M) non milli (m)!

in un locale medico di gruppo 1, un infisso in alluminio se presenta una resistenza verso terra minore di 200 ohm va collegata al nodo mentre se è maggiore di 200 ohm non va collegata al nodo, confermate? Mentre per locali di gruppo 2 con pericolo di microshock il limite suddetto è 0,5 Mohm
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

0
voti

[5] Re: Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 nov 2014, 13:41

:ok:
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[6] Re: Locale medico gruppo 1

Messaggioda Foto Utentecarlone » 18 nov 2014, 15:25

:ok:
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti