Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 14 mag 2013, 10:31

Ed eventualmente quale è il punto preciso sull'allegato B che permette di demandare al cliente il differenziale?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[22] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 mag 2013, 22:55

Se il quadro presenta alimentazioni a motori quali sono le formule per dimensionare la protezione mediante diferenziale? Quale documentazione descrive le formule?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[23] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2013, 1:25

Andrea454545 ha scritto:Caro Mike, ancora una precisazione, (scusa l'assillo!)

Macchina costituita da motori e sensori con
quadro principale bordo macchina non distribuito

dovendo certificare il macchinario occorre la norma 60204, non la 60439, sbaglio?


Corretto, la 60439 non c'entra.

Andrea454545 ha scritto:Ed eventualmente quale è il punto preciso sull'allegato B che permette di demandare al cliente il differenziale?


Non ricordo a memoria

Andrea454545 ha scritto:Se il quadro presenta alimentazioni a motori quali sono le formule per dimensionare la protezione mediante diferenziale? Quale documentazione descrive le formule?


L'utenza non c'entra, il dimensionamento è in funzione del sistema elettrico e del relativo coordinamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 19 nov 2014, 9:58

Buongiorno Mike, ho visto che sei ferrato sull'argomento.

Ho un quadro di automazione che pilota un motore.

Il quadro di automazione è distante X dal motore.

Per alimentare il motore uso un cavo e passo ad esempio sulla canala del cliente.

Il cavo che fa parte dell'equipaggiamento elettrico della macchina assieme al quadro e quindi è soggetto alla CEI EN 60204-1 deve sottostare anche ad altre normative visto che lo faccio passare sulla canala del cliente?

:twisted:

Grazie Ciao
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

1
voti

[25] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 nov 2014, 10:58

LucaB82 ha scritto: cavo che fa parte dell'equipaggiamento elettrico della macchina assieme al quadro e quindi è soggetto alla CEI EN 60204-1 deve sottostare anche ad altre normative visto che lo faccio passare sulla canala del cliente?


In linea di principio no, non rientri nel campo di applicazione della CEI 64-8. Ritengo comunque opportuno informare il cliente e far valutare a lui, tramite i suoi tecnici di fiducia, se questo comporta dei rischi aggiuntivi all'impianto elettrico di distribuzione dello stabilimento. Per esempio, in funzione del numero e tipologia del circuito si può influire, peggiorandola, sulla portata dei cavi circostanti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[26] Re: Differenziale

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 20 nov 2014, 9:12

Ti ringrazio moltissimo, risposta concisa ed efficace. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti