Mike ha scritto:Se la misura è stata fatta correttamente (CEI 648/6 App. B CEI 64-14 art. 2.3.2.1 CEI 11-1 All. N. 2) il valore risultante è quello di tutto il dispersore ed è la condizione da verificare con la relazione descritte sopra della CEI 11-1.
ok ti ringrazio , probabilmente tutti i miei dubbi derivano dalla carenza di questa informazione.
Mike ha scritto:Attenzione, la misura volt-amperometrica non è così semplice e banale come sembra, lo strumento deve avere determinate caratteristiche, il circuito di prova anche, la ricerca del punto di flesso è importante, ecc.
Ti ricordo inoltre che le verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 possono essere svolte solo da Organismi Abilitati
Ma in questo caso lo scopo della misura non sono le verifiche di legge , ma l'acquisizione di dati progettuali. Premesso che lo strumento è idoneo , anche per questi scopi la misura per avere validità deve essere affidata agli organismi abilitati?