Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 nov 2014, 22:48

La prima, ma devi regolarla fino a 6,8/6,9V.
Mi ero dimenticato che avevamo alzato il valore del resistore di limitazione della corrente (quello che inizialmente era da 1,8Ω) e con il resistore da 33Ω sul carico il circuito va in limitazione di corrente e quindi la tensione si abbassa.
Di che valore hai messo quel resistore?
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3951
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[92] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentepaoloj » 24 nov 2014, 22:51

Il resistore di limitazione è di 4,7ohm.
Avatar utente
Foto Utentepaoloj
19 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 140
Iscritto il: 19 mag 2008, 16:17

0
voti

[93] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 nov 2014, 22:55

OK, metti al posto della batteria il resistore da 470Ω e poi regola la tensione.

Così abbiamo anche verificato che la limitazione della corrente funziona e taglia a circa 127mA (4,2V : 33Ω), ottimo! ;-)
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3951
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[94] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentepaoloj » 25 nov 2014, 17:03

Una domanda, come trimmer potrei utilizzare quelli da 150mW o meglio da 100mW in modo che mi occupano meno spazio.
Al momento utilizza trimmer da 250mW.

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentepaoloj
19 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 140
Iscritto il: 19 mag 2008, 16:17

0
voti

[95] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 nov 2014, 18:24

Per occupare meno spazio e nello stesso tempo avere maggiore precisione nella regolazione, si usano questi.
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[96] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 nov 2014, 18:42

Foto Utentepaoloj, facci sapere quando hai finito tutto ché dobbiamo ancora tarare le tensioni di uscita di sezione di alimentatore e sezione batteria tra di loro rispettando le esigenze di tensione di alimentazione dell'utilizzatore ;-)
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3951
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[97] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentepaoloj » 25 nov 2014, 19:55

Ho tarato tramite il trimmer della sezione caricabatteria e applicando il resistore da 470Ω al posto della batteria in modo da ottenere 6,9volt ai capi della stessa batteria ovvero a monte del DIODO1.

Ho tarato tramite il trimmer della sezione di alimentazione dell carico (circuito aggiuntivo) in modo da ottenere in uscita una tensione di 5,5volt (ho aggiunto dopo l'ultimo diodo prima dell'uscita il diodo 1N5819).

Tutto questo l'ho fatto con le due sezioni elettronicamnete scollegate.

Ora dovrei accoppiare i due circuito come da schema?

E procedere alla taratura.

Attendo istruzioni.

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentepaoloj
19 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 140
Iscritto il: 19 mag 2008, 16:17

0
voti

[98] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 nov 2014, 20:01

Il diodo 1N5819 andrebbe in serie al circuito caricatore e non all'altro; vedremo comunque se sara' necessario.
Per il momento accoppia i due circuiti, metti la resistenza al posto della batteria e senza collegare le due uscite, misura cosa ottieni prima e dopo i diodi.
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[99] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto Utentepaoloj » 25 nov 2014, 22:14

Ho collegato i due circuiti in questo modo: positivo dal ponte raddrizzatore collegato ai due LM317, massa collegata in comune ai due circuiti, lasciando scollegate le due uscite dal DIODO1 e dal DIODO2.

Collegato la resistenza al posto della batteria.

Ecco le misure:

- circuito caricabatteria prima del DIODO1 = 6,95 - dopo il DIODO1 = 6,7

- circuito alimentatore prima del DIODO2 = 8,56 - dopo il DIODO2 = 8,30 (questo circuito da solo mi dà dopo il DIODO2 una tensione di 5,5 regolata dal trimmer)
Avatar utente
Foto Utentepaoloj
19 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 140
Iscritto il: 19 mag 2008, 16:17

0
voti

[100] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 nov 2014, 10:29

Caricabatteria: 6,9V sulla batteria è un massimo, per salvaguardarne la durata sarebbe meglio prudenzialmente stare un po' sotto, poco oltre i 6,8V (con il resistore al posto della batteria), anche perché di mezzo c'è l'accuratezza della misura col tester (leggi ad esempio 6,85V, ma potresti nella realtà, essere oltre i 6,90V).
Alimentatore: non mi è chiaro cosa hai scritto: intendi che ora l'uscita è 8,3V, ma puoi regolarla fino a 5,5V?

Comunque ora siamo per i diodi 1 e 2 nelle stesse condizioni del diodo a monte della batteria, se non diamo loro un carico la caduta di tensione non è realistica, ed infatti è solo 0,25V circa invece degli 0,6/0,7V attesi.

Il circuito dovrebbe ora essere così