Grazie a tutti per i vs interventi in conclusione possiamo dire:
1- Non c'è scritto su nessuna norma che devo mettere i differenziali in caso di montanti non separati.
2- è auspicabile metterli se lo stato dei montanti è "disastroso"
3 - i differenziali eventualmente li prevedo non perché ho promiscuità tra montanti privati e montanti delle parti comuni di un condominio come invece richiede l elettricista, vedi nota al post precedente, ma li prevedo anche se ho promiscuità nei soli montati privati
Spero di aver sintetizzato tue le vs risposte.
Differenziale a protezione dei Montanti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Duracell ha scritto:Grazie a tutti per i vs interventi in conclusione possiamo dire:
1- Non c'è scritto su nessuna norma che devo mettere i differenziali in caso di montanti non separati.
Ok.
Duracell ha scritto:2- è auspicabile metterli se lo stato dei montanti è "disastroso"
No, disastroso significa che cambio i montanti. Si valuta lo stato dei fatti, se i montanti sono in comune valuto che intervento posso fare per compensare il mancato rispetto della norma, in pratica applico la "regola dell'arte". Il differenziale è una delle possibili soluzioni.
Duracell ha scritto:3 - i differenziali eventualmente li prevedo non perché ho promiscuità tra montanti privati e montanti delle parti comuni di un condominio come invece richiede l elettricista, vedi nota al post precedente, ma li prevedo anche se ho promiscuità nei soli montati privati
Centra nulla, ci si riferisce ai montanti alimentati da punti di consegna differenti, poco importa se condominiali e privati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)