UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
0
voti
Tolto il diodo in uscita, regolato tensione in uscita 5v, applicato il carico misuro = 4,20volt 
0
voti
Ma ci sono quattro componenti in croce, come diavolo fa a non funzionare!
Con il carico applicato prova a misurare la tensione sull'elettrolitico da 470μF.
Con il carico applicato prova a misurare la tensione sull'elettrolitico da 470μF.
-

FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master

- Messaggi: 3951
- Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43
0
voti
L'ho rifatto su una breadboard, stessi risultati.
tensione sull'elettrolitico con il carico 10,6volt - 11,3volt
tensione sull'elettrolitico con il carico 10,6volt - 11,3volt
0
voti
Mi riporta 10,6 dopo due secondi sale a 11,3 e dopo circa altri due secondi riporta 10,6 e cosi ciclicamente.
0
voti
Le foto sono praticamente quelle gia postate al post n.78, aggiungo solo il condensatore elettrolitico da 470uF tra posito e negativo.
Ho fatto alimentare tale circuito da un alimentatore di 12volt 2A tipo quello in foto, ed il carico funziona alla perfezione. Mentre alimentando il circuito dal trasformatore da 9volt 2A 18VA + raddrizzatore, il carico non funziona al 100% come se non ci fosse abbastanza corrente.
Ho fatto alimentare tale circuito da un alimentatore di 12volt 2A tipo quello in foto, ed il carico funziona alla perfezione. Mentre alimentando il circuito dal trasformatore da 9volt 2A 18VA + raddrizzatore, il carico non funziona al 100% come se non ci fosse abbastanza corrente.
0
voti
Il trasformatore ha un solo secondario da 18VA 9v. 2A.
Il carico, che allego la foto, viene alimentato normalmente da un comunissimo alimentatore (allego foto) di 5volt. 1A. e funziona benissimo.
Se lo alimento con il trasformatore (18VA 9v. 2A) + raddrizzatore + circuito alimentatore, il carico non funziona al 100% si accende la scheda, ma il router collegato non riesce ad efettuare la connessione di rete.
Se lo alimento con alimentatore (12volt 2A, foto allegata al post precedente) + circuito alimentatore, il carico funziona benissimo.
Il carico, che allego la foto, viene alimentato normalmente da un comunissimo alimentatore (allego foto) di 5volt. 1A. e funziona benissimo.
Se lo alimento con il trasformatore (18VA 9v. 2A) + raddrizzatore + circuito alimentatore, il carico non funziona al 100% si accende la scheda, ma il router collegato non riesce ad efettuare la connessione di rete.
Se lo alimento con alimentatore (12volt 2A, foto allegata al post precedente) + circuito alimentatore, il carico funziona benissimo.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)