Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Display per impianti fotovoltaici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Display per impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 nov 2014, 16:26

Installato nei pressi dell'impianto, all’interno di un edificio (scuola) consente al gestore di monitorarne l'efficienza ma soprattutto mette in evidenza l'esistenza dell'impianto rispetto al pubblico di passaggio pubblicizzandone il rendimento in termini di energia prodotta e di emissioni di anidride carbonica evitate e quindi il contributo che l'impianto offre anche per la salvaguardia dell'ambiente.
Da qualche giorno i numeri sono spariti e sono apparsi dei puntini luminosi (come da foto) Chi ha consigli per cercare di risolvere il problema lo ringrazio anticipatamente.
Allegati
Contatore EMU.jpg
Contatore all'interno del quadro Elettrico FV
Contatore EMU.jpg (32.92 KiB) Osservato 3048 volte
Display FV.jpg
Display Luminoso a parete
Display FV.jpg (37.39 KiB) Osservato 3051 volte
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Display per impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 nov 2014, 17:20

Potrebbe essere un problema di comunicazione. Verifica l'integrità del bus di collegamento (RS485 o Ethernet immagino).
Potrebbe anche essere un guasto alla scheda del pannello. Sempre lo stadio di comunicazione visto che l'alimentazione ed il display sembrano funzionare.
Comunque... Difficilmente caverai un ragno dal buco senza contattare il produttore del pannello.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Display per impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 nov 2014, 17:31

Giovepluvio ha scritto:Potrebbe essere un problema di comunicazione. Verifica l'integrità del bus di collegamento (RS485 o Ethernet immagino).
Potrebbe anche essere un guasto alla scheda del pannello. Sempre lo stadio di comunicazione visto che l'alimentazione ed il display sembrano funzionare.
Comunque... Difficilmente caverai un ragno dal buco senza contattare il produttore del pannello.


Grazie, Giovepluvio, ho cercato nella documentazione dell'impianto FV, il manuale d'uso del EMU 32.61 per cercare di capire se sul display mi da errore (in alto a SX c'è una freccia che lampeggia) ma nella documentazione niente manuale ( =D> questo lo dedico alla ditta installatrice)
Allegati
003.jpg
003.jpg (19.33 KiB) Osservato 3029 volte
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[4] Re: Display per impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utenteluka » 29 nov 2014, 18:28

Hai visto il sito del produttore??? http://www.emuag.ch/en/produkte/, li però quel modello non son riuscito a trovarlo, il mio tedesco è abbastanza arrugginito, magari sei più fortunato di me O_/
Avatar utente
Foto Utenteluka
177 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 8 gen 2013, 22:38


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti