Potrebbe essere lo scarto di temperatura rilevata dal termostato e l'attivazione/disattivazione dello stesso.
Mi spiego meglio:
in genere i termostati hanno un margine di temperatura entro il quale lavorano. Se imposti la temperatura a 20° lui stacca a 20 ma non riattacca a 19,8. In base al termostato potrebbe riattaccare quando la temperatura è scesa di un paio di gradi dalla temperatura impostata.
Non so se mi sono spiegato....
Dubbi riscaldamento a pavimento
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
0
voti
Sei stato chiarissimo ma nel manuale dice "esteresi 0,5 gradi.." ti riferisci a quella
Immagino. Mi aspetterei quindi che riattaccasse a 19,5 se ho termostato a 20, anche perché mi pare un pó strano che si riaccenda quando è due gradi sotto la temperatura impostat..un pó tanti no? In genere che io sappia si va da +- 0,2 a +-0,5
Immagino. Mi aspetterei quindi che riattaccasse a 19,5 se ho termostato a 20, anche perché mi pare un pó strano che si riaccenda quando è due gradi sotto la temperatura impostat..un pó tanti no? In genere che io sappia si va da +- 0,2 a +-0,5
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
0
voti
Ci sono più parametri da considerare.
Uno è la precisione dello strumento, che rileva sbalzi, faccio un esempio, +/-0,2 gradi.
Un altro è il passo di regolazione della temperatura in cui deve agire.
L'altro ancora è il differenziale termico su cui agisce.
Alcuni si possono impostare manualmente in base alle specifiche dell'apparecchio.
Ti riporto, per capirci, i dati dei termostati che ho in casa:
Campo di regolazione: Inverno +5/+30° C Estate: +15/+35° C
Passo di regolazione: Inverno +/- 0,2° C Estate: +/-5° C
Differenziale termico: Regolabile da +/- 0,2 a +/-2° C
Precisione lettura: +/- 0,5° C
Uno è la precisione dello strumento, che rileva sbalzi, faccio un esempio, +/-0,2 gradi.
Un altro è il passo di regolazione della temperatura in cui deve agire.
L'altro ancora è il differenziale termico su cui agisce.
Alcuni si possono impostare manualmente in base alle specifiche dell'apparecchio.
Ti riporto, per capirci, i dati dei termostati che ho in casa:
Campo di regolazione: Inverno +5/+30° C Estate: +15/+35° C
Passo di regolazione: Inverno +/- 0,2° C Estate: +/-5° C
Differenziale termico: Regolabile da +/- 0,2 a +/-2° C
Precisione lettura: +/- 0,5° C
-

TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert

- Messaggi: 392
- Iscritto il: 9 apr 2014, 10:57
0
voti
I dati del mio termostato sono questi:
Tipo regolazione: on-off con esteresi 0,5
Precisione temperatura: +-0,5
Range temperatura: da +5 a +30
Temperatura funzionamento: da +5 a +30
Non c'e scritto altro..
Tipo regolazione: on-off con esteresi 0,5
Precisione temperatura: +-0,5
Range temperatura: da +5 a +30
Temperatura funzionamento: da +5 a +30
Non c'e scritto altro..
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
0
voti
A questo punto non saprei.
Aspettiamo pareri più autorevoli.
Aspettiamo pareri più autorevoli.
-

TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert

- Messaggi: 392
- Iscritto il: 9 apr 2014, 10:57
0
voti
Ma delle impostaIoni che hai scritto te, qual è che si riferisce al range di differenza + o - che fa ripartire il termostato?
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
0
voti
In base alle caratteristiche del mio termostato sarebbe il differenziale termico.
In teoria gli posso dire di attivarsi/disattivarsi con una differenza tra temperatura rilevata e temperatura impostata minima di 0,2 gradi fino a una massima di 2 gradi.
In teoria gli posso dire di attivarsi/disattivarsi con una differenza tra temperatura rilevata e temperatura impostata minima di 0,2 gradi fino a una massima di 2 gradi.
-

TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert

- Messaggi: 392
- Iscritto il: 9 apr 2014, 10:57
0
voti
Ecco la risposta della orbis:
"Buongiorno,
in relazione alle Sue richieste, La informo che per il prodotto TEK il differenziale d’intervento termico è fisso (nn regolabile) ed ha valore ±2°C.
Cordiali saluti."
Che ne pensate?? Il valore di default di 2 gradi è veramente alto...se ho il termo a 22 e quindi a tale temperatura si stacca e riparte solo a 20..per riprendere due gradi ci vuole tempo..voi che potete impostarlo a quanto lo settate?
O semplicemente non vi interessa perché lasciare i termostato con temperatura alta con la caldaia che lavora 24/24 al minimo?
"Buongiorno,
in relazione alle Sue richieste, La informo che per il prodotto TEK il differenziale d’intervento termico è fisso (nn regolabile) ed ha valore ±2°C.
Cordiali saluti."
Che ne pensate?? Il valore di default di 2 gradi è veramente alto...se ho il termo a 22 e quindi a tale temperatura si stacca e riparte solo a 20..per riprendere due gradi ci vuole tempo..voi che potete impostarlo a quanto lo settate?
O semplicemente non vi interessa perché lasciare i termostato con temperatura alta con la caldaia che lavora 24/24 al minimo?
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
0
voti
Io mi sa che l'ho impostato a 1 grado, non ricordo.
Considera che, è vero che 2 gradi possono sembrare troppi, ma in fondo col pavimento già caldo 2 gradi li recuperi in fretta secondo me, e nemmeno senti troppo la differenza.
Prendi il mio discorso con le tue opportune considerazioni. Io tengo il riscaldamento spento tutto il giorno, perché non ci sono in casa, e l'ho programmato per l'accensione dalle 18 alle 23. Con questa modalità mi trovo bene, anche se in teoria non è la modalità corretta, e penso di aver trovato il giusto equilibrio di benessere e costi.
Considera che, è vero che 2 gradi possono sembrare troppi, ma in fondo col pavimento già caldo 2 gradi li recuperi in fretta secondo me, e nemmeno senti troppo la differenza.
Prendi il mio discorso con le tue opportune considerazioni. Io tengo il riscaldamento spento tutto il giorno, perché non ci sono in casa, e l'ho programmato per l'accensione dalle 18 alle 23. Con questa modalità mi trovo bene, anche se in teoria non è la modalità corretta, e penso di aver trovato il giusto equilibrio di benessere e costi.
-

TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert

- Messaggi: 392
- Iscritto il: 9 apr 2014, 10:57
0
voti
Anchio in realtà sono nella tua stessa situazione e rientro a casa alle 18.30 dalle 08:30 di mattina. Potrei testare la tua impostazione più che altro per vedere se riesco ad avere un risparmio senza perdere confort. Posso chiederti di quanti mq è il tuo appartamento e quanto consumi al giorno?
Grazie mille
Grazie mille
-

littlesaint
45 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)