scaricatore di sovratensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina
0
voti

[1] scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 23 ott 2008, 14:19

Ciao a tutti vorrei fare una domanda sciocca perché mi hanno messo una pulce nell'orecchio.Facciamo ipotesi che in una civile abitazione si rompe un elettrodomestico (esempio tv lcd)a causa di una sovratensione di origine atmosferica e il cliente giustamente visto che è coperto da garanzia chiede la sostituzione o il riparo.Se l'installatore non ha installato uno scaricatore può l'azienda venditrice rifiutarsi di riparare l'elettrodomestico motivando che l'impianto non era perfettamente protetto?
Può essere "condannato" l'installatore?
Grazie a tutti :roll:
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[2] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 ott 2008, 14:43

Gli scaricatori di sovratensione non sono obbligatori.... una civile abitazione non deve essere protetta da scariche atmosferiche....
nessuno ti dirà mai niente...

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
0
voti

[3] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 ott 2008, 14:57

Gli scaricatori di sovratensione non sono obbligatori.... una civile abitazione non deve essere protetta da scariche atmosferiche....
nessuno ti dirà mai niente...


Le cose potrebbero presto cambiare. Chi non si preoccupa delle sovratensioni se ne assumerà la responsabilità.
Come sempre in questi casi, consiglio di guardare quello che si fa, per esempio, in Francia.

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[4] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 ott 2008, 14:25

Certo sono d'accordo, infatti penso che sarebbe bene installare anche in ogni abitazione civile uno scaricatore....
Però per ora non è previsto da alcuna norma....

Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina
0
voti

[5] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 24 ott 2008, 14:59

Ok.grazie per i consigli. :D
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata

Avatar utente
Foto Utenteokidoki05
0 2
Messaggi: 4
Iscritto il: 2 dic 2004, 10:24
Località: Gallarate (VA)
0
voti

[6] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utenteokidoki05 » 24 ott 2008, 16:05

Ciao a tutti,
volevo segnalare la Norma CEI 81-10 V1 fascicolo 9491 entrata in vigore dal primo di settembre.

In questa variante viene fatto aggiungere, all'art. 8.3.2 della CEI EN 62305-1, la seguente nota:
"Per la protezione degli impianti interni (di energia e di segnale) contro le sovratensioni dovute ai fulmini, ai fini del rispetto della regola dell'arte il progettista/installatore degli impianti deve riferirsi sia alla Norma CEI 64-8, sia alla Norma CEI 81-10.
A tal fine, per individuare le idonee misure di protezione, è necessario effettuare l'analisi dei rischi secondo la Norma CEI 81-10/2.
La necessita di misure di protezione che esulano dai limiti dell'incarico ricevuto dal progettista/installatore degli impianti dovrebbe essere segnalata al committente."

Inoltre nella Norma CEI 64-8 al capitolo 44 "Protezioni dalle sovratensioni" art. 443.3 è detto: "La necessità dell'impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella Norma CEI EN 62305-4 (81-10/4).."

Non obbligano certo ad installare l'SPD, però ti spingono a fare la valutazione del rischio, senza la quale non sai se serve o no l'SPD.

Spero di essere stato utili :)

Buona serata e buon fine settimana.

Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile
0
voti

[7] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utenteivano » 24 ott 2008, 18:20

ormai con l'impego massiccio dell'elettronica nelle abitazioni e' praticamente obbligatorio installare scaricatori di sovratensione, anche se non richiesto dalla legge.
d'accordo c'e' l'assicurazione , che risponde in parte , ma scordiamoci , la garanzia , dove PRATICAMENTE da sempre
c'e' la clausola che non risponde in caso di fulminazione.
e visto che i capitali in gioco cominciano essere alquanto elevati , non ha molto senso risparmiare 100 euro per detti apparecchi.
ritornando alla domanda iniziale: forse ( allo stato attuale) non si dovra' risarcire i danni, pero' la figura non sara' certo delle migliori.

ivano

Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina
0
voti

[8] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 24 ott 2008, 20:01

Grazie ivano del tuo suggerimento.A questo punto conviene installarli sempre.
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata

Avatar utente
Foto Utentecarmen976
-12 1 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 149
Iscritto il: 29 dic 2006, 12:45
0
voti

[9] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 26 lug 2010, 11:48

per una civile abitazione con potenza richiesta all'ENEL di 3 Kwatt, mi dareste una dritta su quale tipo installare?

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
0
voti

[10] Re: scaricatore di sovratensione

Messaggioda Foto Utente6367 » 26 lug 2010, 12:27

Inoltre nella Norma CEI 64-8 al capitolo 44 "Protezioni dalle sovratensioni" art. 443.3 è detto: "La necessità dell'impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella Norma CEI EN 62305-4 (81-10/4).."

Non obbligano certo ad installare l'SPD, però ti spingono a fare la valutazione del rischio, senza la quale non sai se serve o no l'SPD.


Quindi l'installatore che dichiara la conformità alla 64-8, in caso di danno da sovratensione, non è del esente da responsabilità.


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”