[1] Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtenteDem » 11 gen 2015, 23:11

Salve, è possibile, diminuire la corrente assorbita da un carico resistivo, tipo una stufa, diminuendo contemporaneamente anche la potenza assorbita? Del tipo, ho una stufa che mi assorbe 2000w e 8,5A, e voglio ridurre l'assorbimento di corrente a 4A e la potenza assorbita a 900w, il tutto senza toccare la tensione..è possibile? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDem
6 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 nov 2014, 20:46

0
voti

[2] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2015, 23:14

Sì, è possibile.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[3] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtenteDem » 11 gen 2015, 23:17

Gentilmente potresti dirmi come fare, o se esiste qualcosa in commercio che esegue compito?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDem
6 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 nov 2014, 20:46

0
voti

[4] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2015, 23:22

Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
Un VS-10ETF10PBF della Vishay in TO220 dovrebbe essere adatto allo scopo.
Montalo su un dissipatore. Isolalo dalla carcassa della stufa, se metallica.

Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.

Ciao,
Pietro.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[5] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtenteDem » 11 gen 2015, 23:44

PietroBaima ha scritto:Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
Un VS-10ETF10PBF della Vishay in TO220 dovrebbe essere adatto allo scopo.
Montalo su un dissipatore. Isolalo dalla carcassa della stufa, se metallica.

e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?

PietroBaima ha scritto:Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.


Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDem
6 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 nov 2014, 20:46

3
voti

[6] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto Utente6367 » 11 gen 2015, 23:49

PietroBaima ha scritto:Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.


Ma così cambi la tensione.... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2015, 23:50

Dem ha scritto:e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?

No, purtroppo. Il trucco funziona una volta sola.

Dem ha scritto:Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
Grazie

Fammi cercare un attimo...
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[8] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2015, 23:52

6367 ha scritto:Ma così cambi la tensione.... :mrgreen:

Acc... :mrgreen:
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[9] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 gen 2015, 0:05

ho cercato su RS.

Qui trovi il diodo. 2€ e risolvi.

Qui trovi il dimmer. Non è cinese, ma purtroppo è molto meno economico del diodo.

Ciao,
Pietro.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[10] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 18 gen 2015, 15:19

Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata


Ciao , una piccola precisazione .

La tensione sul carico sarà rad2 = 230 / 1,4 = 163 V circa.
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23