[1] Alimentazione lampade emergenza

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 12 gen 2015, 13:30

Salve a tutti ho un dubbio riguardo l'alimentazione di lampade di emergenza autonome.

In un circuito con un elevato numero di apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi (plafoniere 2X36) si è scelto di utilizzare una distribuzione trifase + neutro.
Gli apparecchi sono comandati tramite contattore.
Le batterie di emergenza sono alimentate invece con una fase e neutro prelevata a monte del contattore. Alcuni apparecchi di illuminazione quindi, sono alimentati con una fase + neutro nel funzionamento normale, mentre la batteria è alimentata da una fase diversa.
Questa scelta è corretta?
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[2] Re: Alimentazione lampade emergenza

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 12 gen 2015, 13:37

Sei sicuro che sia una fase diversa da quella di alimentazione o quella che fornisce il consenso al contattore.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[3] Re: Alimentazione lampade emergenza

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 12 gen 2015, 13:39

elettroigor ha scritto:Sei sicuro che sia una fase diversa da quella di alimentazione


Si.
l'alimentazione delle batterie è presa a valle dell'interruttore magnetotermico e a monte del contattore.