[1] Inverter trifase
Salve a tutti, sto studiando l'inverter trifase, in particolare sto osservando le possibili configurazioni degli interruttori bidirezionali. Avendo un carico collegato a stella, il mio testo dice che le tensioni di fase del carico possono assumere 5 livelli di tensione, ovvero 0, +2/3 Vi, -2/3 Vi, +Vi/3, -Vi/3. Qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento? Grazie.
-

nicolino87
16 5 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 28 dic 2014, 14:34
2
voti
Ciao, provo a risponderti, se dirò sciocchezze gli esperti mi correggeranno
Supponiamo di avere un carico equilibrato (per es. un motore) fatto come in figura:
valgono evidentemente le relazioni

I valori di
,
,
possono essere
o 0.
Le tensioni di fase
,
,
possono essere espresse come:

Ora se sommo le tre tensioni di fase
,
,
ottengo, ricordando le relazioni sulle
e le 

da cui

Sostituendo quest'ultimo valore nelle espressioni delle
,
,
si ha:

Da questa espressione, si vede che
,
,
possono avere solo 5 valori, a seconda di come sono comandati gli interruttori:

Supponiamo di avere un carico equilibrato (per es. un motore) fatto come in figura:
valgono evidentemente le relazioni

I valori di
,
,
possono essere
o 0.Le tensioni di fase
,
,
possono essere espresse come:
Ora se sommo le tre tensioni di fase
,
,
ottengo, ricordando le relazioni sulle
e le 

da cui

Sostituendo quest'ultimo valore nelle espressioni delle
,
,
si ha:
Da questa espressione, si vede che
,
,
possono avere solo 5 valori, a seconda di come sono comandati gli interruttori:
0
voti
Grazie mille! Penso di aver capito tutto! L'ultima cosa che ti chiedo (sono come San Tommaso
) potresti farmi un esempio pratico? Per esempio in quali condizioni di interruttori abbiamo Van= Vi/3? Io mi sono dato una risposta, mi piacerebbe vedere se corrisponde alla tua.
Grazie mille sei stato chiarissimo.
Grazie mille sei stato chiarissimo.
-

nicolino87
16 5 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 28 dic 2014, 14:34
1
voti
Figurati, di nulla 
Facendo riferimento alla numerazione "standard" degli interruttori (come in figura), direi che le configurazioni che producono
sono:
Q1, Q2, Q3
Q1, Q5, Q6
Facendo riferimento alla numerazione "standard" degli interruttori (come in figura), direi che le configurazioni che producono
sono:Q1, Q2, Q3
Q1, Q5, Q6
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)