Messaggioda Foto Utentesimp » 21 gen 2015, 17:58

Salve a tutti.
Per un adeguamento (sostituzione interruttori, aggiunta di un sottoquadro) è stata indetta una gara di appalto.
Tra i documenti di gara c'è un progetto definitivo costituito da schemi quadri elettrici (con indicazione degli interruttori da sostituire) e planimetrie (con indicazione quadri esistenti e nuovo quadro da derivare da linea esistente).
Tale progetto definitivo è idoneo per poter eseguire i lavori e quindi essere allegato alla DICO a fine lavori?
In questo caso si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Progetto allegato a DICO

Messaggioda Foto Utentedukeuniver » 21 gen 2015, 18:14

simp ha scritto:Tale progetto definitivo è idoneo per poter eseguire i lavori e quindi essere allegato alla DICO a fine lavori?

Se trattasi di progetto esecutivo, direi di sì, ovviamente eventuali varianti in corso d'opera, dovranno essere evidenziate ed allegate al progetto originale.

simp ha scritto:si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?

Direi che trattasi di ampliamento.
Di fatto, installando un nuovo quadro, si presume che ad esso facciano capo nuovi circuiti e relative protezioni.

Saluti
Avatar utente
Foto Utentedukeuniver
135 1
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53

2
voti

[3] Re: Progetto allegato a DICO

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2015, 19:32

simp ha scritto:Tale progetto definitivo è idoneo per poter eseguire i lavori e quindi essere allegato alla DICO a fine lavori?


Il progetto definitivo è tale perché definisce l'opera da realizzare in tutti gli aspetti ma senza i dettagli e particolari costruttivi che saranno consegnati, se necessari, alla consegna dei lavori alla ditta incaricata. Dalla domanda presumo che i lavori siano stati già realizzati, pertanto la risposta è: se avete realizzato i lavori come da progetto definitivo e non ci sono state varianti sostanziali, il progetto da allegare alla DICO è idoneo.

simp ha scritto:In questo caso si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?
Grazie


Adeguamento è sempre TRASFORMAZIONE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Progetto allegato a DICO

Messaggioda Foto Utentesimp » 22 gen 2015, 14:58