Ciao a tutti,
mi è stato chiesto di effettuare una DI.RI su un impianto di terra di un capannone industriale che dovrebbe essere stato realizzato nei primi anni '90.
Appena ho chiesto gli elaborati progettuali mi hanno guardato come un alieno.
Come ci si comporta in tal caso?
si verifica l'impianto di terra esistente e si redige un nuovo progetto e poi si fa la DI.Ri solo della parte eventualmente conforme al nuovo progetto e quella non conforme si fanno fare i lavori e si fa rilasciare una Di.CO.
E' corretto?
Grazie
DI.RI su impianto senza progetto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
1
voti
tezuglia ha scritto:si verifica l'impianto di terra esistente e si redige un nuovo progetto
No, si verifica l'impianto (di terra) e si redige documentazione di quel che si è verificato, che non è un progetto.
Se l'impianto è rispondente alla regola d'arte si rilascia la Di.Ri.
Se non è rispondente, non si rilascia la Di.Ri. e si dice al committente di incaricare un progettista perché progetti l'adeguamento. Al termine dei lavori poi l'installatore rilascia la Di.Co.
Ma perché parli di Di.Ri. dell'impianto di terra e non dell'impianto elettrico?
0
voti
Probabilmente sarà stata una richiesta da parte di un ente preposto alle verifiche dell'impianto di messa a terra
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Si procede come scrive
Goofy ma farlo solo per l'impianto di terra potrà soddisfare le richieste dell'organismo incaricato della verifica DPR 462/01 ma non risponde per nulla al D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III in tema di: valutazione del rischio elettrico (sanzionabile). In pratica il decreto da per scontato che l'impianto elettrico esistente sia conforme alla regola dell'arte e dotato della relativa documentazione (dichiarazioni, progetti, ecc.), idoneo per l'attività lavorativa svolta, in perfetto stato di manutenzione (piano di manutenzione), controllato e verificato periodicamente, perché già previsto dalla legislazione precedente (L. 46/90; D.Lgs. 626/94, ecc.) e richiede la valutazione dei rischi elettrici nella fase gestionale e manutentiva.
Se però l'impianto elettrico non è conforme alla regola dell'arte non è possibile valutare il rischio elettrico.
Se però l'impianto elettrico non è conforme alla regola dell'arte non è possibile valutare il rischio elettrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Dopo aver scartabellato una pila infinita di documenti nell'archivio del committente si tratta di questo: sistema TN-S, in pratica vi è un capannone industriale alimentato da una cabina elettrica distante una cinquantina di metri.
Il collettore principale di terra del capannone è collegato mediante due PE da 240 mmq all'impianto di terra della cabina che è un classico anello con corda di rame da 35 mmq con le due diagonali e due dispersori a croce da 1,5 m contrapposti rispetto all'asse della cabina.
Esiste la Di.CO di chi ha realizzato gli impianti nel capannone e di chi ha installato le attrezzature nella cabina ma non quella relativa all'impianto di terra della cabina stessa di cui vi è solo il progetto.
In un documento ho trovato che l'anno scorso da una misura realizzata con metodo volt amperometrico della resistenza di terra della cabina risulta una R= 0,77 ohm.
A me richiedono la Di.Ri di tale impianto di terra.
Il collettore principale di terra del capannone è collegato mediante due PE da 240 mmq all'impianto di terra della cabina che è un classico anello con corda di rame da 35 mmq con le due diagonali e due dispersori a croce da 1,5 m contrapposti rispetto all'asse della cabina.
Esiste la Di.CO di chi ha realizzato gli impianti nel capannone e di chi ha installato le attrezzature nella cabina ma non quella relativa all'impianto di terra della cabina stessa di cui vi è solo il progetto.
In un documento ho trovato che l'anno scorso da una misura realizzata con metodo volt amperometrico della resistenza di terra della cabina risulta una R= 0,77 ohm.
A me richiedono la Di.Ri di tale impianto di terra.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
0
voti
tezuglia ha scritto:A me richiedono la Di.Ri di tale impianto di terra.
Ottimo, verifica, documenta e redigi la DIRI parziale dedicata esclusivamente a questo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)