Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utentenico23 » 22 gen 2015, 8:10

Buongiorno
vi espongo il problema. In un giardino condominiale delimitato da un muretto alto circa 40 cm con all'interno già presenti dei pali alti circa 2m per l'illuminazione, dovremmo aggiungere altri due pali luce simili. Vi chiedo se sarebbe a norma portare la tensione 220 V ai nuovi pali con una tubazione rigida a vista sovrapposta sulla parte alta del muretto. Grazie
Avatar utente
Foto Utentenico23
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 21 gen 2015, 22:15

0
voti

[2] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 gen 2015, 8:30

essendo una posa esterna particolare attenzione ad alcuni fattori, il grado di protezione dell'impianto direi minimo IP x4, la possibilità di schiacciamento/danneggiamento della conduttura (magari usa tubo taz), il tipo di cavo si deve usare cavo a doppio isolamento tipo FG7OR...
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utentenico23 » 22 gen 2015, 12:20

Quindi se si rispettano tali accorgimenti, se ho capito bene mettere la tubazione a vista, sovrapposta al muretto, è a norma. Giusto?
Grazie anche per la tempestività della risposta
Avatar utente
Foto Utentenico23
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 21 gen 2015, 22:15

1
voti

[4] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utentedukeuniver » 22 gen 2015, 12:47

iosolo35 ha scritto:magari usa tubo taz

Ve bene gli accorgimenti, ma non esageriamo.
Il cavo FG7 o anche l' H07RN-F potrebbero andare bene al tuo scopo, va benissimo una tubazione rigida tipo RK, fissata sul muro. Per le derivazioni, se le fai in cassette rompitratta, ricorda che un grado di protezione di queste troppo elevato, tende anche a mantenere all'interno l'acqua di condensa.
In alcuni casi, quando installo suddette cassette IPX6 su parete verticale, in ambienti particolarmente soggetti a questi fenomeni, pratico uno o due piccoli forellini nella parte bassa.
Avatar utente
Foto Utentedukeuniver
135 1
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53

0
voti

[5] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 gen 2015, 12:57

un installatore che esegue un impianto elettrico deve assicurarsi che il proprio impianto sia adatto al luogo di installazione artt.5 e 6 del D.M.37/08 il mio suggerire il tubo taz non è un'esagerazione bensì una valutazione dei vari rischi e la posa su un muretto avente altezza 40cm potrebbe causare un rischio di schiacciamento della conduttura soprattutto in un condominio....preferisco non commentare la pratica del forellino sulla parte bassa delle cassette......ad ogni impianto il grado di protezione IP idoneo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

3
voti

[6] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utentedukeuniver » 22 gen 2015, 13:23

iosolo35 ha scritto:il mio suggerire il tubo taz non è un'esagerazione bensì una valutazione dei vari rischi e la posa su un muretto avente altezza 40cm potrebbe causare un rischio di schiacciamento della conduttura soprattutto in un condominio

Allora è una valutazione di massima come lo era la mia. Ovvero da perfetti ignoranti di quella che sia la situazione oggettiva in essere, conosciuta solo al nostro amico.

iosolo35 ha scritto:preferisco non commentare la pratica del forellino sulla parte bassa delle cassette......ad ogni impianto il grado di protezione IP idoneo

Concordo sul grado di protezione idoneo, ma talvolta (cioè, non è la regola) purtroppo ho trovato cassette-acquario, per questo motivo se non sono costretto a resinare le connessioni, talvolta, preferisco assumermi la responsabilità di un forellino da Ø2,5 - 3 mm sul fondo.
Avatar utente
Foto Utentedukeuniver
135 1
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53

1
voti

[7] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 gen 2015, 13:37

A me il discorso di Foto Utentedukeuniver pare più che ragionevole.

Foto Utenteiosolo35, sai vero che l'Fg7 non è adatto alla posa in "immersione" permanente? Questo solo per voler cavillare, come fai Tu di solito. ;-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[8] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 gen 2015, 13:59

grazie per i commenti sempre ben accetti.....sì ricordo che FG7 sia adatto in ambianti bagnati ed all'esterno per posa fissa ora non ho le specifiche esatte direi ideale per il nostro esempio.....l'aspetto del forare le apparecchiature non era un'osservazione negativa verso dukeuniver ma verso la metodologia sbagliata della scelta del grado di protezione IP idoneo tanti pensano che alzando il grado IP dell'impianto aumenti anche la sicurezza ma come sappiano non è così
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 gen 2015, 14:03

ps: non mi sembra di essere perfettino nei commenti......se fosse così cercherò di migliorare :mrgreen:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[10] Re: Pali luce aggiuntivi in giardino tubazione a vista

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 gen 2015, 14:05

iosolo35 ha scritto:...il mio suggerire il tubo taz non è un'esagerazione...

Concordo.

dukeuniver ha scritto:Ovvero da perfetti ignoranti di quella che sia la situazione oggettiva in essere...

Si, non sappiamo un granchè della situazione in essere, però, un tubo in pvc su di un muretto alto 40 centimetri sarà pur sempre alla portata di pallonate, delle scarpe di qualcuno che cerca di scavalcare' delle ruote di biciclette e motorini, dei denti di un cane che cerca di prendere un insetto posato sopra il tubo e, visto che si parla di giardino, probabilmente anche di tagliaerba a filo.
Tutti i motivi soplra citati mi sebrerebbero validi per orientarmi su una tubazione in acciaio.
(senza contare che, esteticamente parlando, dopo qualche anno all'esterno il tubo pvc si affloscia)
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti