Messaggioda Foto Utentespier99 » 22 gen 2015, 19:34

ciao a tutti devo costruire un powerbox che abbia un entrata pentapolare 32a 380 V
e da questa devo prelevare 220 V a fase dividendole e mettendo in comune il neutro in questo modo ottengo per ogni fase 32a 220 V e circa 6500w.
Adesso per ogni fase devo attaccare delle prese 16a 220 V avevo pensato a 10 prese ogni fase
e poi un'altra uscita 32a pentapolare 400v

a questo punto sorge un problema per la certificazione sono fuori carichi quindi io vorrei prelevare solo 600w a presa come devo distribuire i magnetotermici per fare un impianto a norma??
grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentespier99
-4 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 5 dic 2014, 10:58

0
voti

[2] Re: Powerbox/quadro sotto distribuzione 32Ampere

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 gen 2015, 19:45

3 interruttori da 16 e 1 da 32? :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

-1
voti

[3] Re: Powerbox/quadro sotto distribuzione 32Ampere

Messaggioda Foto Utentespier99 » 22 gen 2015, 19:50

devo mettere 10 prese a fase 16 a 220 V pre un tot di 30 e una su tutte le fasi pentapolare 32ampere 380 V
Avatar utente
Foto Utentespier99
-4 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 5 dic 2014, 10:58

0
voti

[4] Re: Powerbox/quadro sotto distribuzione 32Ampere

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 gen 2015, 19:59

Si non sarà a norma ma almeno non ti prende fuoco, la protezione dimensionala in base alla portata della presa.
Esempio : puoi proteggere una presa 16 A con un interruttore da 10 A ma non una presa da 10A con un interruttore da 16A.
Per quanto riguarda eventuali certificazioni o normative dovresti essere il costruttore e procedere ad una serie di prove e dichiarazioni, ma ti lascio al consiglio di altri molto più preparati di me in materia. O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[5] Re: Quadro sotto-distribuzione 32A

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 24 gen 2015, 11:17

prese da 16A protette con MT 16A .
ne metti 10 o 20 , è un problema solo di coeficente di conteporaneità e di utilizzazione .
Ma sei a norma ugualmente e indiferentemente dal numero delle prese .
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

1
voti

[6] Re: Quadro sotto-distribuzione 32A

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 gen 2015, 11:23

Scusami ma chi dovrebbe eseguire e poi certificare il lavoro le norme le dovrebbe sapere.
Dal tuo nick sembrerebbe che tu abbia 16 anni e quindi è escluso che sia tu a certificare, correggimi se sbaglio.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Quadro sotto-distribuzione 32A

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 gen 2015, 18:09

Certificare???? Che termine strano.. A chi interessa che sia certificato?? Le leggi e le norme tanto care a noi progettisti per tanti sono solo delle torture… ?%
non ci sono problemi, ma solo soluzioni