Ciao a tutti, sono intento dopo anni di lamentele condominiali a portare alimentazione elettrica proveniente dal mio contatore in garage.Mi servirebbe qualche dritta su dimensionamento cavi e protezioni.
Il locale (circa 15m2)viene adibito ad uso officina-falegnameria fai da te e vorrei installare qualche presa e 3 punti luce comandati da interruttore.
Visto il posizionamento, credo mi convenga partire dal contatore (ditemi voi se si puo) che dista circa 25m dal garage con una linea in tubo pcv esterno.
in garage metterei un quadretto con le protezioni adeguate.
L' impianto nel locale lo dividerei in 2: cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese.
Quindi:
1-posso partire dal contatore con una nuova linea?
2-sezione adeguata per tale linea
3-Ok impianto nel locale con tali sezioni?
4-protezioni adeguate?
5-messa a terra??
Spero di aver dato tutte le info necessarie per un aiuto.
Grazie.
impianto garage
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Di solito il garage è adibito ad autorimessa e non ad officina.
Detto questo, con la nuova linea non devi partire dal contatore ma dal quadro generale, la sezione montante dipende dalla protezione che applichi allo stesso e dalla lunghezza del montante per gli ovvi motivi dettati dalla cdt.
Per la "messa a terra" direi che mi sembra scontata.
Se consideri linea luci e linea prese devi comunque valutare anche un quadro di zona per le protezioni delle stesse, salvo che tu non voglia partire dal q.e.g. con due montanti separati.
Detto questo, con la nuova linea non devi partire dal contatore ma dal quadro generale, la sezione montante dipende dalla protezione che applichi allo stesso e dalla lunghezza del montante per gli ovvi motivi dettati dalla cdt.
Per la "messa a terra" direi che mi sembra scontata.
Se consideri linea luci e linea prese devi comunque valutare anche un quadro di zona per le protezioni delle stesse, salvo che tu non voglia partire dal q.e.g. con due montanti separati.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
No è una struttura a se stante composta da 5 garage.
Quindi è vietato partire dal contatore o è sconsigliato? perché partendo dal quadro di casa dovrei spaccare diversi metri appunto dentro casa mentre il contatore è situato sulle scale per l accesso alla cantina e mela caverei con un tubo in pvc esterno.
Quindi è vietato partire dal contatore o è sconsigliato? perché partendo dal quadro di casa dovrei spaccare diversi metri appunto dentro casa mentre il contatore è situato sulle scale per l accesso alla cantina e mela caverei con un tubo in pvc esterno.
-

aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 5 gen 2010, 20:24
0
voti
Ti consiglio di sentire comunque un installatore poiché l'impianto che vuoi costruire è soggetto al DM37 ed il committente è tenuto ad affidare i lavori di ampliamento impianto elettrico ad imprese abilitate... comunque puoi partire a valle di una nuova protezione ubicata nella zona del tuo contatore
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Preciso che l' impianto attuale di casa non è certificato e quindi non a norma.Grazie del consiglio ma vorrei evitare se possibile con i vostri consigli che appunto sono aggiornati alla normativa vigente.E un domano far certificare il tutto.
Si ho un magnetotermico (credo)a ridosso del contatore.Posso partire da li o è meglio metterne un altro partendo dal contatore?
Grazie
Si ho un magnetotermico (credo)a ridosso del contatore.Posso partire da li o è meglio metterne un altro partendo dal contatore?
Grazie
-

aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 5 gen 2010, 20:24
0
voti
Non essendo sul posto credo che i dati forniti non siano sufficienti per rispondere.
Cerca di essere un po' più preciso sull' impianto esistente.
Cerca di essere un po' più preciso sull' impianto esistente.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
2
voti
aglieglie007 ha scritto:E un domano far certificare il tutto
Prova col TÜV
-

dukeuniver
135 1 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53
2
voti
[10] Re: impianto garage
aglieglie007 ha scritto:Preciso che l' impianto attuale di casa non è certificato e quindi non a norma.Grazie del consiglio ma vorrei evitare se possibile con i vostri consigli che appunto sono aggiornati alla normativa vigente.E un domano far certificare il tutto.
Il fatto che sia privo di dichiarazione di conformità (certificato è un termine non corretto) non significa che non sia a norma. Consiglio di contattare un installatore qualificato per verificarlo e di conseguenza sapere come comportarsi e fargli fare il lavoro qui sotto che ricordo lo può fare solo un'installatore qualificato ai sensi DM 37/08 e non potrà essere "certificato" postumo. Se non lo fai, essendo casa tua e non un luogo di lavoro puoi fare quello che vuoi a tuo rischio pericolo e responsabilità. Attenzione però che siccome transiti nei luoghi comuni, l'amministratore condominiale e eventuali condomini possono richiederti la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti. In caso di infortunio fosse accertato che la colpa è imputabile al tuo impianto elettrico ne dovrai rispondere. Anche se l'impianto fosse a norma, ne risponderesti in ogni caso per mancato rispetto del DM 37/08.
aglieglie007 ha scritto:Quindi:
1-posso partire dal contatore con una nuova linea?
2-sezione adeguata per tale linea
3-Ok impianto nel locale con tali sezioni?
4-protezioni adeguate?
5-messa a terra??
1-si, immediatamente a valle dell'interruttore generale previsto sotto il contatore.
2- in funzione della potenza richiesta/disponibile. Se vuoi 3 kW, ti conviene posare direttamente un circuito con cavo FROR 3G6.
3- Nel locale hai detto che installi un quadretto con altre protezioni, quest'ultime proteggeranno i circuiti luce e prese a seconda della loro sezione.
4 - Se installi una linea da 6 mmq non serve un dispositivo di protezione dedicato, quello esistente sotto il contatore è sufficiente. Viceversa, per sezioni inferiori si dovrà verificare
5- dove si sono i contatori dovrebbe esserci anche il collettore principale di terra condominiale, devi derivarti da quello.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)