[1] DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 gen 2015, 19:15

Salve a tutti,
leggendo le guide ENEL di marzo 2014 non trovo prescrizioni per il posizionamento del contatore di produzione rispetto al DDI. L'unica cosa che leggo è questa:
"Nel caso in cui l'uscita del generatore sia a 3 fili, per poter garantire il suddetto requisito, il contatore dovrà essere posizionato a monte del dispositivo di interfaccia dell'impianto (tra quest'ultimo e la rete)."
il "suddetto requisito" è l'inserzione diretta o semidiretta a 4 fili su sistema trifase.

Quindi nel caso di generatore (inverter) con uscita 3P+N posso installare il contatore di produzione dove voglio?
Secondo la vostra esperienza meglio a monte o valle del DDI?

Domanda n. 2:
ho un unico inverter quindi posso far coincidere DDG=DDI. Però se uso un contattore come DDI, in caso di intervento del SPI non devo riarmare, se invece uso un interruttore, in caso di intervento del SPI dovrei riarmarlo.
qual è la miglior soluzione?
Grazie! O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[2] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2015, 19:21

Danielex ha scritto:Quindi nel caso di generatore (inverter) con uscita 3P+N posso installare il contatore di produzione dove voglio?
Secondo la vostra esperienza meglio a monte o valle del DDI?


Puoi fare ciò che vuoi. Potrebbe essere una buona idea installare il contatore lato rete rispetto al DDI, in modo tale che un suo intervento non lo metta fuori tensione. Pare che se la batteria tampone al suo interno si esaurisce possa "perdere" la programmazione. Tempo fa alcuni tecnici Enel me la vendettero così. Visto che non costa nulla ho sempre preferito non rischiare...

Domanda n. 2:
ho un unico inverter quindi posso far coincidere DDG=DDI. Però se uso un contattore come DDI, in caso di intervento del SPI non devo riarmare, se invece uso un interruttore, in caso di intervento del SPI dovrei riarmarlo.
qual è la miglior soluzione?


Dipende. Di che potenza stiamo parlando?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 gen 2015, 19:25

12kWp.

Grazie per la risposta al primo quesito! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[4] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2015, 19:30

Senza dubbio ti conviene un contattore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 gen 2015, 19:38

Ok grazie mille!
Provo a buttare giù uno schema :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 gen 2015, 20:17

Ho provato a buttare giù uno schema velocemente, ci sono imprecisioni o errori?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 26 gen 2015, 20:23

Domanda n. 2:
ho un unico inverter quindi posso far coincidere DDG=DDI. Però se uso un contattore come DDI, in caso di intervento del SPI non devo riarmare, se invece uso un interruttore, in caso di intervento del SPI dovrei riarmarlo.
qual è la miglior soluzione?


In questo caso , non fai coincidere DDI con DDG .
Usi un contattore che farà da DDI per l' SPI ,
E un interruttore magnetotermico come DDG.
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

1
voti

[8] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 gen 2015, 21:16

Il relè differenziale del DDG ha sensibilità troppo elevata. Serve almeno un 100 mA. Meglio un 300 probabilmente. Verifica la documentazione tecnica degli inverter.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 gen 2015, 22:54

... Da che potenza è obbligatorio l'UPS per l'spi?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[10] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 27 gen 2015, 4:08

vedi un po' la cei 021 , oltre i 6 kW.