Scelta inverter per motori per ventilatori
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno vorrei inserirmi in questa discussione per chiedere: di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita. Non riesco a capire come scegliere l'inverter adeguato per alimentare un MAT per impianti di aspirazione quindi un MAT per un aspiratore/ventilatore: mi potrebbe dare qualche ragguaglio?? Grazie mille
0
voti
LucaB82 ha scritto:....di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita
Potenza utile all'albero.
Ciao,
Dario
0
voti
Devi segliere un inverter che eroga più corrente di quello dei dati di targa del motore e tensione uguale. Infatti piu che di kW si dovrebbe parlare di kVA, ma siccome i motori hanno espresso la potenza all'asse allora ...
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)