[11] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 gen 2015, 10:35

verificato sul manuale, 300mA, hai ragione. Grazie Foto UtenteGiovepluvio!!

Foto Utenterosino lo trovi nell'Allegato A, punto A.2

a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 gen 2015, 10:39

Grazie mille
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 gen 2015, 10:41

In realtà... Se usi un DDI a sicurezza intrinseca e non devi garantire il rincalzo...
Tutto sommato, imho, si potrebbe pure fare a meno dell'UPS...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[14] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 gen 2015, 13:46

la soluzione ABB al problema si trova qui.
Sicuramente la conoscete già, comunque si tratta di alimentatore 230/24Vcc e buffer.
Due prodotti quindi, per un totale di spesa credo ben sopra i 100€..
penso siano utilizzabili con qualsiasi protezione di interfaccia, non necessariamente ABB.

Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca... :oops:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[15] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 gen 2015, 14:06

Danielex ha scritto:Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca... :oops:


Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[16] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 29 gen 2015, 2:20

Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.

Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.

Ho provato a buttare giù uno schema velocemente

Il contatore di produzione , è buona norma metterlo piu vicino al inverter , e tra inverter e DDI .
Inverter>>> DDG >> contatore di produzione >> DDI>>>
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[17] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 gen 2015, 8:37

sankagiuliano ha scritto:Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.



Ovvio che la funzione sia quella. Il mio era un discorso in termini di "rischio accettabile".

Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma".
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 gen 2015, 9:41

La settimana scorsa ho visto l'attivazione di un impianto da 12,5 senza UPS e non ce n'è mai stata traccia in nessun elaborato.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[19] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 29 gen 2015, 20:00

Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma"

Comunque ce una delibera del autorità per l'energia , ma non mi ricordo esatamente quale ,
se fai una ricerca in rete dovresti trovarla .
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[20] Re: DDI e contatore di produzione pv

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 gen 2015, 8:43

Forse fai confusione con le direttive date, a suo tempo, da Enel e GSE per il posizionamento dei trasformatori. Rispetto al DDI non c'è mai stato alcun obbligo.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

PrecedenteProssimo