a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
DDI e contatore di produzione pv
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
1
voti
verificato sul manuale, 300mA, hai ragione. Grazie
Giovepluvio!!
rosino lo trovi nell'Allegato A, punto A.2
a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
0
voti
Grazie mille
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
In realtà... Se usi un DDI a sicurezza intrinseca e non devi garantire il rincalzo...
Tutto sommato, imho, si potrebbe pure fare a meno dell'UPS...
Tutto sommato, imho, si potrebbe pure fare a meno dell'UPS...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
la soluzione ABB al problema si trova qui.
Sicuramente la conoscete già, comunque si tratta di alimentatore 230/24Vcc e buffer.
Due prodotti quindi, per un totale di spesa credo ben sopra i 100€..
penso siano utilizzabili con qualsiasi protezione di interfaccia, non necessariamente ABB.
Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca...
Sicuramente la conoscete già, comunque si tratta di alimentatore 230/24Vcc e buffer.
Due prodotti quindi, per un totale di spesa credo ben sopra i 100€..
penso siano utilizzabili con qualsiasi protezione di interfaccia, non necessariamente ABB.
Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca...
0
voti
Danielex ha scritto:Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca...
Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.
Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ho provato a buttare giù uno schema velocemente
Il contatore di produzione , è buona norma metterlo piu vicino al inverter , e tra inverter e DDI .
Inverter>>> DDG >> contatore di produzione >> DDI>>>
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
0
voti
sankagiuliano ha scritto:Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ovvio che la funzione sia quella. Il mio era un discorso in termini di "rischio accettabile".
Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma".
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
La settimana scorsa ho visto l'attivazione di un impianto da 12,5 senza UPS e non ce n'è mai stata traccia in nessun elaborato.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma"
Comunque ce una delibera del autorità per l'energia , ma non mi ricordo esatamente quale ,
se fai una ricerca in rete dovresti trovarla .
-

sankagiuliano
89 2 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23
0
voti
Forse fai confusione con le direttive date, a suo tempo, da Enel e GSE per il posizionamento dei trasformatori. Rispetto al DDI non c'è mai stato alcun obbligo.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)