Impianto illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Buonasera, vorrei progettare un impianto di illuminazione pubblica costituito da 39 lanterne con lampade sap da 100w. Il sistema è trifase quindi disporrei 13 lanterne per fase di cui l'ultima di queste (di ogni gruppo da 13) si trova a250 m di distanza. Mi indichereste le formule per dimensionare i cavi di alimentazione? Grazie !!!!!
2
voti
ithanith ha scritto:vorrei progettare
Be' dai, più che altro "[...] vorrei che mi progettaste [...]"
Non sapendo se trattasi di caso reale, o di esercizio scolastico, ti do comunque un indizio:
Linea aperta con carichi distribuiti
Se vuoi, qui c'è anche un documento che spiega come procedere, relativamente al problema della c.d.t.
Saluti
-

dukeuniver
135 1 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53
3
voti
le formule basi dell'elettrotecnica imparate a scuola ed utilizzate tutti i giorni per poter dimensionare in maniera corretta gli impianti elettrici, tante volte ce le dimentichiamo ed utilizziamo solo dei software ma un calcolo a naso bisogna sempre saperlo fare altrimenti che progettisti siamo? W la legge di Ohm 

non ci sono problemi, ma solo soluzioni
3
voti
Buongiorno, scusate il mio esercizio è: dimostrare se la sezione di 6 mmq per alimentare 39 lanterne con lampada sap da 100w + 20 w reattore con sistema trifase è idonea all' uso previsto. Ho fatto l'esercizio considerando 13 lanterne per fase quindi ho fatto il calcolo su una sola pensando che le altre due sono perfettamente uguali ma è sbagliato. mi dite dove sbaglio? replico i calcoli che ho fatto
Pl = potenza assorbita da ogni apparecchio = 100W + 20W = 120W
Il= corrente circolante in ogni apparecchio = Pl / (V*cosφ) = 120W / (230V*0.9) = 0.58A
Considerando 13 lanterne per fase, la potenza complessiva è:
Pfase= 13 * 120W = 1560W
Per cui la corrente di impiego per fase è:
Ifase= Pfase / (230V*cosφ) = 1560W / (230V*0.9) = 7.54A
Iir= Il * cosφ = 0.58A * 0.9= 0.522A
Iil= Il * senφ = 0.58A * 0.435= 0.252A
Momento resistivo = Mr = ∑i Li * Iir = con Li le distanze di ogni lanterna dal punto di allaccio
Mr=0.522*(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
= 0.95Akm
Momento induttivo = Ml = ∑i Li * Iil =
Ml=0.252**(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
=0.46Akm
Resistività del rame alla temperatura di 20° =ρ20= 17.5 Ω*mmq / km
Prendendo in considerazione come per legge una c.d.t massima pari al 5% (∆V’% =5%)
∆V’= 5*230V/100 = 11.5V
∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5V / 2 = 5.75V
Sezione della linea:
S= ρ20* Mr / [∆E’- (Xl*Ml)] = 17.5*0.95 / [5.75 - (0.1*0.46)] = 2.92mmq
avendo supposto Xl= 0.1 Ω/km trattandosi di linea in cavo. Quindi ragionevolmente la sezione utilizzata per l’alimentazione delle lanterne pari a 6mmq risulta essere più che sufficiente.
Pl = potenza assorbita da ogni apparecchio = 100W + 20W = 120W
Il= corrente circolante in ogni apparecchio = Pl / (V*cosφ) = 120W / (230V*0.9) = 0.58A
Considerando 13 lanterne per fase, la potenza complessiva è:
Pfase= 13 * 120W = 1560W
Per cui la corrente di impiego per fase è:
Ifase= Pfase / (230V*cosφ) = 1560W / (230V*0.9) = 7.54A
Iir= Il * cosφ = 0.58A * 0.9= 0.522A
Iil= Il * senφ = 0.58A * 0.435= 0.252A
Momento resistivo = Mr = ∑i Li * Iir = con Li le distanze di ogni lanterna dal punto di allaccio
Mr=0.522*(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
= 0.95Akm
Momento induttivo = Ml = ∑i Li * Iil =
Ml=0.252**(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
=0.46Akm
Resistività del rame alla temperatura di 20° =ρ20= 17.5 Ω*mmq / km
Prendendo in considerazione come per legge una c.d.t massima pari al 5% (∆V’% =5%)
∆V’= 5*230V/100 = 11.5V
∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5V / 2 = 5.75V
Sezione della linea:
S= ρ20* Mr / [∆E’- (Xl*Ml)] = 17.5*0.95 / [5.75 - (0.1*0.46)] = 2.92mmq
avendo supposto Xl= 0.1 Ω/km trattandosi di linea in cavo. Quindi ragionevolmente la sezione utilizzata per l’alimentazione delle lanterne pari a 6mmq risulta essere più che sufficiente.
0
voti
ithanith ha scritto:Perché nessuno mi da una risposta????
Non lo so. Io non ho voglia di seguire i calcoli che hai fatto, ma 6mm² sono sufficienti.
Hai provato a chiedere al tuo insegnante?
0
voti
ithanith ha scritto:Perché nessuno mi da una risposta????
Per un calcolo del genere ci sono delle tabelle apposite che ti evitano tutti questi calcoli inutili. Inutili perché arrivare a stabilire se la caduta di tensione è 1,04% o 1,2% ai fini pratici non ha alcuna utilità, è solo tempo perso che nessuno ti corrisponde.
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... nsione.php
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)