[11] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 feb 2015, 17:28

Per la protezione dei circuiti a corrente continua (che sono tutt’altro che usuali) occorre valutare come sempre la corrente nominale , quella di cortocircuito (per il potere di interruzione), la tensione nominale per determinare eventualmente il numero di poli del dispositivo di protezione da mettere in serie e il tipo di rete (collegato a terra o meno). Ci dovrebbe essere una dispensa Schneider che tratta questo argomento
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[12] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 feb 2015, 17:33

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 3 feb 2015, 17:47

Ok hai solo il raddrizzatore o c'è attaccata una batteria? Per le batterie ci dovrebbe essere una norma per calcolare il cortocircuito.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[14] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utenteema156 » 3 feb 2015, 17:52

Devo fare due casi, sia in presenza di batteria che senza.

Grazie Massimo-G per la dispensa.
Avatar utente
Foto Utenteema156
10 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 25 set 2014, 12:10

0
voti

[15] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 3 feb 2015, 18:01

Occhio anche alla protezione dai contatti indiretti.
Se le utenze non sono in classe II ci vuole differenziale classe B.
Non ho capito bene la necessità dei 500Vdc se poi devi ridurre a 48Vdc(che è la tipica tensione delle apparecchiature delle centrali telefoniche....).

Per quanto riguarda il datacenter alimentato in continua mi sembra veramente un inutile complicazione.
Il futuro sono gli UPS off-line (con il convertitori in stand-by intervengono a tempo zero in caso di anomalie di tensione).
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[16] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utenteema156 » 3 feb 2015, 21:30

Grazie dadituri,
la tensione di 500 V (in realtà sarà 600V, avevo sbagliato a scrivere) è dovuta al fatto che per percorrere lunghe distanze non posso usare i 48V.
Per favore potresti spiegarti meglio riguardo al differenziale? Come lo dimensiono? Grazie
Avatar utente
Foto Utenteema156
10 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 25 set 2014, 12:10

0
voti

[17] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 feb 2015, 8:50

I differenziali che alimentano i convertitori AC/DC in genere possono essere di classe A se monofasi , classe B se trifasi oppure addirittura di classe AC se il ostruttore dichiara che i componenti che possono produrre correnti unidirezionali hanno isolamento doppio o rinforzato. Comunque in genere i costruttori indicano il tipo di differnziale piu adatto alla loro apparecchiatura
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[18] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 4 feb 2015, 9:47

Di seguito le differenze dei differenziali:
Differenziali classe AC sono in grado di rilevare correnti di dispersione verso terra solo sinusoidali.
Differenziali classe A sono in grado di rilevare correnti di dispersione verso terra sinusoidali e pulsanti.
Differenziali classe B sono in grado di rilevare correnti di dispersione verso terra sinusoidali, pulsanti e correnti continue.
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[19] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2015, 10:00

dadituri ha scritto:Per quanto riguarda il datacenter alimentato in continua mi sembra veramente un inutile complicazione.
Il futuro sono gli UPS off-line (con il convertitori in stand-by intervengono a tempo zero in caso di anomalie di tensione).


Ho avuto clienti (grosse banche e assicurazioni) che gli UPS off-line nemmeno li volevano sentir nominare O_/
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[20] Re: Protezioni per UPS e convertitori AC/DC

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 4 feb 2015, 10:23

marco76 ha scritto:Ho avuto clienti (grosse banche e assicurazioni) che gli UPS off-line nemmeno li volevano sentir nominare

Lo so....lo so....però secondo me il vero risparmio passa da la e se si vogliono raggiungere PUE elevati diventa una scelta obbligata....
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari